• Ce forum est la traduction générée par la machine de www.cad3d.it/forum1 - la communauté italienne du design. Plusieurs termes ne sont pas traduits correctement.

Valves

  • Auteur du sujet Auteur du sujet Tullio01
  • Date de début Date de début

Tullio01

Guest
bonjour tout le monde,
je voulais vous demander de l'aide pour un problème...... selon vous, il est possible de réduire le débit d'entrée vers une batterie d'un système de climatisation à l'aide d'une soupape à deux voies...... selon moi, il n'est pas possible, car avec une telle soupape je ne peux réduire que la préésion entrante vers la batterie, mais le débit n'est pas nécessaire une soupape à trois voies... même si vous avez des suggestions à ce sujet ou si vous pensez qu'il est possible de réduire le débit... je suis ouvert à toutes les suggestions...... merci beaucoup !! !
 
si la loi de conservation de la matière s'applique également à votre système, alors varier la pression mais pas le débit. pour réduire le flux, vous devez augmenter la section pour la loi:

débit volumétrique = surface * régime

j'espère que je ne me trompe pas.
 