perte de charge dans le tuyau

  • Auteur du sujet Auteur du sujet mir
  • Date de début Date de début

mir

Guest
j'ai un tube de 60,3x1,5 dans lequel ils passent 27 mc/h d'eau à 25°c. le tuyau mesure 70 m de long.

considérant le seul tube droit que je dois attendre pour perdre ma charge?

je vous remercie.
 
oui... juste que je voulais une vérification de quelqu'un qui a un petit œil... j'arrive à 10 m de perte de charge sur 70 mètres de tuyau... possible ?
 
vous avez deux possibilités.
le premier est d'appliquer le principe de bernoulli à la section du tube, le second applique une équation explicite pour les pertes de charge.

si vous êtes avec 5*10^3<re<10^8 et 10^(-6)<e/d<10^(-2) vous pouvez postuler directement

(d^5*lv/l)/q^2=0,203/(log(e/3,7*d)+5,74/re^(0,9)

avec une erreur inférieure à 1%
 
sans calculs particuliers le tuyau semble sous-dimensionné.
selon une ancienne règle, l'eau doit circuler à 1 m/s.
dans ce cas nous sommes presque 3 m/s.
 
je vous remercie... je sais que l'usine est sous pression à cause du tube trop petit mais nous disons que nous sommes à peu près une barre (pour seulement 10 mètres que j'ai estimé des pertes de charge).

je cherchais quelqu'un qui pourrait vérifier cette perte de charge à "eye".
 
je me trouve une vitesse d'environ 2,62 m/s et un lv de 66,5 m/s

ot: ne serait-il pas possible de placer un éditeur de formules dans le forum?
 
le programme que nous utilisons me dit:
q= 27 m3/h
densité = 998,2 kg/m3
rugosité = 0,06

v= 2,908 m/s (qui pour moi est altina... )
chute de pression = 1,106 bar
qui sont en fait environ 10m de colonne d'eau
 
Dernière édition:
merci beaucoup ... maintenant je pose une question .... selon vous si 2 pompes en série les capacités sont ajoutées? ou au lieu d'une pompe de 27 mc/h avec 20 m. de prévalence, puis-je monter 2 pompes de 27 mc/h avec 10 m. de prévalence?

je vous remercie.
 
hum... vous devriez les relier en série, donc la pression de la seconde serait de 1 bar...
je pense qu'il vaut mieux contacter le fabricant, même si le premier vous donne moins d'eau que le second risque de cavitation et d'autres problèmes. . . .

cependant... n'importe quelle pompe d'environ 3kw devrait vous donner 30 m3/h avec 2-3 bar de pression. . . .

je ne comprends pas pourquoi chercher des problèmes avec les pompes doubles
 
en fait j'ai étudié ... il est beaucoup plus logique de les mettre en parallèle au double des cours que dans la série pour augmenter la prévalence!
 
en fait j'ai étudié ... il est beaucoup plus logique de les mettre en parallèle au double des cours que dans la série pour augmenter la prévalence!
mais il est aussi plus logique d'en avoir un seul qui vous donne le débit et la prévalence requis et une urgence "en stationnement". . . .
à moins que vous ayez des besoins spéciaux. . . .
 
en fait j'ai étudié ... il est beaucoup plus logique de les mettre en parallèle au double des cours que dans la série pour augmenter la prévalence!
oui, comme le dit le mtb, vous pouvez les mettre en parallèle et (si nécessaire) en garder un en attente.
mais vous pouvez les mettre (si nécessaire) même en série: dans ce cas la première pompe (appelée booster) alimente la seconde. est une solution adoptée surtout lorsqu'il faut de grandes prévalences pour lesquelles, pour rester sur les pompes commerciales, le chemin est "off" relancer le produit encore plus de fois précisément à l'aide de pompes d'appoint.
 
bien sûr, si vous mettez une deuxième pompe identique à la première et en série, doublez la prévalence à la même capacité. toutefois, il peut ne pas être vrai dans le cas de trois pompes.
 