Lumières qui s'allument quand ils ne devraient pas

  • Auteur du sujet Auteur du sujet Fulvio Romano
  • Date de début Date de début

Fulvio Romano

Guest
J'ai une question dont j'ai honte.
J'ai acheté quatre phares et les ai montés à la maison. chacun possède un transformateur en plastique ac/dc double isolation avec entrée neutre et phase.
trois d'entre elles, à partir de l'extérieur, ont une lumière résiduelle florissante clairement visible si la pièce est complètement sombre.

1. Pourquoi ?
2. Comment résoudre ça ?
 
phase et neutre sont correctement connectés?
Je les ai connectés. J'avais même tort, si je l'ai fait cela signifie que je pensais que c'était bien, donc je ne serais pas en mesure de saisir l'erreur.
Qu'est-ce que tu veux dire ? sont deux fils, il y a deux façons de les connecter, les deux corrects. Quelles erreurs aurais-je pu faire ?
Vous avez une ligne à proximité ?
Non, je suis au milieu du plafond.
 
J'ai une question dont j'ai honte.
J'ai acheté quatre phares et les ai montés à la maison. chacun possède un transformateur en plastique ac/dc double isolation avec entrée neutre et phase.
trois d'entre elles, à partir de l'extérieur, ont une lumière résiduelle florissante clairement visible si la pièce est complètement sombre.

1. Pourquoi ?
2. Comment résoudre ça ?
sur la raison pour laquelle je dirais qu'il peut y avoir 3 hypothèses.
1. L'interrupteur ne fait pas bien son travail. Hypothèses imaginatives
2. l'élément led se compose d'une base fluorescente, qui, même si éteint dans l'obscurité préserve une fluorescence visible avec une obscurité totale (qui se dégrade cependant au fil du temps). essayer de voir si déconnecté donne complètement le même effet. hypothèse imaginative car un briquet de plafond ne présente pas ce comportement
3. le problème pourrait être donné par un phénomène d'inductance si le câble de retour du lustre au commutateur passe dans des tubes avec d'autres câbles en phase (le phénomène aggrave tellement la longueur de la course). peut être résolu avec un commutateur bipolaire ou dissèque la ligne près du led avec un relais
 
la raison est le couplage parasitaire du fil laissé ouvert par l'interrupteur avec le système de mise à la terre. le couplage est capacitif (non inductif, étant le circuit ouvert).

si vous avez de la chance (selon le dééquilibrage du neutre et de la phase par rapport à la terre), il est résolu en déplaçant l'interrupteur sur l'autre des câbles d'alimentation (il ne suffit pas d'inverser les câbles à l'entrée de l'alimentation. . . )

i vous êtes moins chanceux (si phase et neutre ont à la fois une différence de potentiel compatible avec le sol), alors vous devez utiliser un commutateur bipolaire ou insérer en parallèle à l'entrée de l'alimentation électrique une résistance de saignement (560 kohm/1w) qui résout le problème. la résistance se dissipe moins de 0,1 w, ce qui est irrésistible.

si vous avez la capacité de le faire, la résistance est la méthode la plus rapide.
 
1. L'interrupteur ne fait pas bien son travail. Hypothèses imaginatives
petite plausibilité
2. l'élément led se compose d'une base fluorescente, qui, même si éteint dans l'obscurité préserve une fluorescence visible avec une obscurité totale (qui se dégrade cependant au fil du temps). essayer de voir si déconnecté donne complètement le même effet. hypothèse imaginative car un briquet de plafond ne présente pas ce comportement
Non, reste toute la nuit.
3. le problème pourrait être donné par un phénomène d'inductance si le câble de retour du lustre au commutateur passe dans des tubes avec d'autres câbles en phase (le phénomène aggrave tellement la longueur de la course). peut être résolu avec un commutateur bipolaire ou dissèque la ligne près du led avec un relais
Je ne comprends pas.
Et si j'interrompais le neutre ? la phase passe dans le led et décharge sur un neutre non-stop d'un autre utilisateur.
Si j'interrompais la phase. le neutre n'a pas assez de tension pour faire le même jeu.

Ça me suffit.
1. utiliser un contact bipolaire, ou
2. interrompre l'autre câble, ou
3. retirez les câbles, tordez-les et rentrez-les dans le canal.

Pas vrai ?
 
la raison est le couplage parasitaire du fil laissé ouvert par l'interrupteur avec le système de mise à la terre. le couplage est capacitif (non inductif, étant le circuit ouvert).

si vous avez de la chance (selon le dééquilibrage du neutre et de la phase par rapport à la terre), il est résolu en déplaçant l'interrupteur sur l'autre des câbles d'alimentation (il ne suffit pas d'inverser les câbles à l'entrée de l'alimentation. . . )

i vous êtes moins chanceux (si phase et neutre ont à la fois une différence de potentiel compatible avec le sol), alors vous devez utiliser un commutateur bipolaire ou insérer en parallèle à l'entrée de l'alimentation électrique une résistance de saignement (560 kohm/1w) qui résout le problème. la résistance se dissipe moins de 0,1 w, ce qui est irrésistible.

si vous avez la capacité de le faire, la résistance est la méthode la plus rapide.
Je les ai connectés. J'avais même tort, si je l'ai fait cela signifie que je pensais que c'était bien, donc je ne serais pas en mesure de saisir l'erreur.
Qu'est-ce que tu veux dire ? sont deux fils, il y a deux façons de les connecter, les deux corrects. Quelles erreurs aurais-je pu faire ?


Non, je suis au milieu du plafond.
Ici...
 
la raison est le couplage parasitaire du fil laissé ouvert par l'interrupteur avec le système de mise à la terre. le couplage est capacitif (non inductif, étant le circuit ouvert).

si vous avez de la chance (selon le dééquilibrage du neutre et de la phase par rapport à la terre), il est résolu en déplaçant l'interrupteur sur l'autre des câbles d'alimentation (il ne suffit pas d'inverser les câbles à l'entrée de l'alimentation. . . )
Ce que j'ai écrit ici :
2. interrompre l'autre câble, ou

i vous êtes moins chanceux (si phase et neutre ont à la fois une différence de potentiel compatible avec le sol), alors vous devez utiliser un commutateur bipolaire ou insérer en parallèle à l'entrée de l'alimentation électrique une résistance de saignement (560 kohm/1w) qui résout le problème. la résistance se dissipe moins de 0,1 w, ce qui est irrésistible.

si vous avez la capacité de le faire, la résistance est la méthode la plus rapide.
Si je dois dissiper 100mw, je les fais dissiper directement à la lampe, de sorte que la lumière de flétrissement ne me dérange pas.
[EDIT] comme il n'a pas été dit. faire deux comptes probablement le couplage draine environ 5 ou 6 w...
 
la raison est le couplage parasitaire du fil laissé ouvert par l'interrupteur avec le système de mise à la terre. le couplage est capacitif (non inductif, étant le circuit ouvert).
Mais désolé, et le différentiel ne remarque rien ? Le couplage de drena moins de 30ma ?
 
Mais désolé, et le différentiel ne remarque rien ? Le couplage de drena moins de 30ma ?
C'est à propos des micro-ampilles.

les petites LED des lampes utilisées dans les feux de plafond (type 3014), ont un courant de fonctionnement au régime d'une dizaine de milliampère. à ce courant émettent beaucoup de lumière et ont une efficacité de l'ordre de 100 lm/w.

si le courant est réduit, l'efficacité augmente. d'abord linéairement, puis avec une vitesse croissante. dans la gamme des quelques microamplificateurs, l'efficacité est plusieurs centaines de fois plus élevée et avec des courants difficiles à mesurer, il est cependant perceptible la sortie lumineuse.
l'élément led se compose d'une base fluorescente, qui, même si éteint dans l'obscurité préserve une fluorescence visible avec l'obscurité totale (qui se dégrade cependant au fil du temps).
les grenats d'ittrio et d'aluminium (yag) utilisés dans les leds blancs (ils sont appelés phosphores, mais ne contiennent pas de phosphore). sont des cristaux strictement fluorescents et n'ont aucun comportement phosphorescent. Par conséquent, une fois l'excitation supprimée (la lumière bleue du led sous-jacent), ils s'arrêtent instantanément (il y a des nanosecondes) de générer des émissions secondaires.

la luminosité résiduelle connue après l'arrêt est due à la charge présente dans les condensateurs de sortie de l'alimentation électrique. lorsque la tension arrive près de la tension de seuil du nitrite de gallium (semiconducteur avec lequel le led est fait, environ 3 v), le courant tombe à des valeurs microscopiques et les condensateurs se déchargent plus pour la perte interne que pour le transfert d'énergie à la charge. ce courant est cependant suffisant pour que le led émette une lumière visible. cette condition peut durer plusieurs secondes.
 