Groupe électrogène

  • Auteur du sujet Auteur du sujet auro00
  • Date de début Date de début

auro00

Guest
Bonjour à tous, j'ai acheté un générateur de courant 8,5kw groupe électrogène 8500w (220/380v) silencieux démarreur électrique, mais la mesure du courant n'atteint ni 220 ni 380, il s'arrête à 200v et 370v environ.
Pouvez-vous faire quelque chose pour augmenter la puissance et l'obtenir à 220 et 380?
 
écrire sur des forums dédiés est certainement un sage conseil, mais juste pour comprendre, comment mesurez-vous la tension?
C'est une tension vide ? sous charge et quel type de charge? entre quels points ? Quel multimètre mesurez-vous ?
 
la législation prévoit que 95% des valeurs de tension effectives calculées comme valeur moyenne dans les 10 premières minutes doivent être ±10%.
Placer à peu près ou deux têtes du testeur dans la prise 230v et garder la mesure et voir que les valeurs sortent.
10% de 230v sont 23v. donc si vous êtes hors de la gamme 207÷253v vous devez le renvoyer.
Il est également vrai que si vous pouvez augmenter le minimum du moteur à combustion, vous avez déjà beau qui résolu.
De toute façon d'abord, consultez le manuel. sentir l'aide produit.
 
Avez-vous essayé de refaire la mesure de non vide na avec une charge constante de 2-3kw? doit régler automatiquement et augmenter la tension avec l'augmentation de la puissance requise.
 
Avez-vous essayé de refaire la mesure de non vide na avec une charge constante de 2-3kw? doit régler automatiquement et augmenter la tension avec l'augmentation de la puissance requise.
Il y a deux aspects pour lesquels j'ai posé ces questions.
le premier est que le régulateur de vide ne peut pas bien s'ajuster, donc vous devez mettre une charge minimale. Seulement 500w suffit. C'est toujours un régulateur de moteur à combustion.

l'autre est que la "tension" est en fait la valeur effective d'une tension alternée. Les multimètres à faible coût calculent la valeur effective en interceptant les pics et en supposant une distorsion harmonique égale à zéro. qui fonctionne sur le réseau de distribution enel, mais la distorsion harmonique d'un générateur dépend de la géométrie de l'arbre et du système moteur. Le nombre sur le multimètre pourrait donc être un artefact numérique.
 