모든 것에 좋은 아침, 나는 현재 8.5kw 그룹 전기 8500w (220/380v) 침묵하는 전기 시동기의 발전기를 샀습니다, 그러나 현재를 측정하지 않습니다 220 또는 380, 그것은 대략 200v와 370v에 멈추지 않습니다.
힘을 증가시키고 220 및 380에 얻을 수있는 무언가를 할 수 있습니까?
 
전용 포럼에 글을 쓰는 것은 확실히 현명한 조언이지만 이해하는 방법, 긴장을 측정하는 방법?
빈 전압입니까? 짐의 밑에 그리고 어떤 종류? 어떤 점? 어떤 멀티 미터를 측정합니까?
 
나는 판매인에게 전화할 것입니다, 그것은 불완전할 수 있었습니다. 새로운 것을 가지고 있다면, 보증이 있습니다.
 
첫 번째 10 분의 평균 값으로 계산 된 효과적인 전압 값의 95 %는 ± 10 %이어야합니다.
230v 소켓에 있는 검사자의 거칠게 끼워넣거나 2개의 머리는 측정하고 그 가치를 밖으로 봅니다.
230v의 10 %는 23v입니다. 따라서 범위 207÷253v에서 벗어나면 다시 보내야합니다.
연소 엔진의 최소를 늘릴 수 있다면도 사실입니다.
어쨌든, 설명서를 참조하십시오. 제품 지원
 
2-3kw의 일정한 부하를 가진 비 진공 측정 Na를 다시 만들려고 했습니까? 자동 조정하고 필요한 힘의 증가를 가진 전압을 증가해야 합니다.
 
2-3kw의 일정한 부하를 가진 비 진공 측정 Na를 다시 만들려고 했습니까? 자동 조정하고 필요한 힘의 증가를 가진 전압을 증가해야 합니다.
나는 그 질문에 대한 두 가지 측면이 있습니다.
첫번째는 진공 규칙이 잘 조정할 수 없다는 것입니다, 그래서 당신은 최소한 짐을 둬야 합니다. 500w 만 충분합니다. 그것은 여전히 연소 엔진의 규칙입니다.

다른 것은 "tension"는 실제로 교체 전압의 효과적인 값입니다. 낮은 비용 multimeters는 0과 동등한 첨단과 좌약 해파 왜곡에 의하여 효과적인 가치를 산출합니다. enel 배포 네트워크에서 작동하지만 발전기의 고조파 왜곡은 샤프트와 엔진 시스템의 기하학에 달려 있습니다. 다미터의 수도 금지 될 수 있습니다.
 