Bom dia a todos!

Lamento incomodá-lo, mas tenho dúvidas de que não posso esclarecer:
Eu apontaria que a hidráulica não é minha disciplina básica, eu gostaria de entender como dimensionar a bomba que serve para alimentar esses utilitários em paralelo em um circuito fechado e como desenhar a curva característica do sistema (arquivo ligado).
como você vê é um circuito de resfriamento que serve diferentes utilitários.
a abordagem que usei é calcular as perdas de carga em cada ramo e em cada conduíte com o respectivo escopo e somar as perdas de carga dos ramos em paralelo, de modo a entender o conduíte ab ho calculei o pdc com fluxo total, no conduíte bc le pdc com o fluxo que passa nessa conduta... Como faço para desenhar a curva da planta?
Infelizmente não consigo encontrar nenhum exemplo prático. .
Muito obrigado.
 

Anexos

  • Cattura.PNG
    Cattura.PNG
    93.6 KB · Visualizações: 28
algumas informações:
  • qual fluido passa dentro do circuito hidráulico?
  • Sabe quanto é o fluxo total?
  • as linhas ao direito ao que servem?
 
algumas informações:
  • qual fluido passa dentro do circuito hidráulico?
  • Sabe quanto é o fluxo total?
  • as linhas ao direito ao que servem?
Eu respondo abaixo;
- o fluido é água de resfriamento tmin 24gradi tmax 30gradi
- o fluxo produzido pela bomba é 60m3/h
- as linhas mais direitas são conexões para um circuito maior equipado com sua própria bomba, meu objetivo era calcular a pressão no ponto de saída (onde a seta é) para ganhar a pressão vindo do outro circuito. .
 
Então.
Eu tentaria fazê-lo (para a primeira parte).
não considerando os dois ramos pertencentes ao circuito maior (as duas linhas ao direito de significar-nos).Discussione dimensionamento Pompa idraulica.pngtodos os utilitários, incluindo entre o nó "b" e o ramo superior que se conecta com a linha que vem do grande circuito "o" em paralelo, o assimilo/inglobo em um usuário "total" Ra! e trocador de calor na entrada da bomba Relações públicas. ambos absorverão uma certa prevalência de deltah.
Portanto, a energia hidráulica (que troca entre o impulsor da bomba e o fluido) é dada por:[math]O que é isso?[/math]range=peso de água específico que você pode tomar praticamente constante 9806/9810;
qtot=volta volumetrica do fluido em questão que será 60 m/h(convertido) m ^ 3 / s será 0,016667);
O quê?soma das prevalências entre o ponto 1 e o ponto 5.a prevalência total eu poderia estimar, mas faltar os comprimentos de todos os trechos dos tubos (intravvedo dos diâmetros expressos em polegadas e reduções). Então os comprimentos e o material com que as linhas são feitas?
No entanto, a prevalência total é igual a:[math]h1-h5=(h2-h3)+(h4-h5)[/math] (Apresento-me solo solo as perdas criadas pelos dois utilitários, que em hidráulica os chamam concentrado perdido).
se você também considerar as perdas devido à passagem do fluido ao longo dos canais/condotas, então a prevalência total será:[math]H1-h5(h1-h2)+(h2-h3)+(h3-h4)+(h4-h5)[/math]Não. prevalência vermelha são aqueles devido à passagem de fluido nos pipelines (perdas distribuídas) enquanto o preto preto são aqueles devido à resistência que o fluido encontra no cruzamento dos utilitários (perdas focadas).
Depois disso, hipotese um certo desempenho global da bomba (geralmente em torno de 85-90%) e divida a potência hidráulica com este parâmetro. assim fazendo, você começa a energia absorvida pela bomba que você precisa para mover tudo.
 
Última edição:
Obviamente, você deve sempre ver que a prevalência na entrada para a bomba "5" é sempre maior do que o npsh (se isso não for verificado, a bomba vai para a cavitação).
Vou tentar responder-te amanhã à noite.
 
Então.
Eu tentaria fazê-lo (para a primeira parte).
não considerando os dois ramos pertencentes ao circuito maior (as duas linhas ao direito de significar-nos).Ver anexo 70072todos os utilitários, incluindo entre o nó "b" e o ramo superior que se conecta com a linha que vem do grande circuito "o" em paralelo, o assimilo/inglobo em um usuário "total" Ra! e trocador de calor na entrada da bomba Relações públicas. ambos absorverão uma certa prevalência de deltah.
Portanto, a energia hidráulica (que troca entre o impulsor da bomba e o fluido) é dada por:[math]O que é isso?[/math]range=peso de água específico que você pode tomar praticamente constante 9806/9810;
qtot=volta volumetrica do fluido em questão que será 60 m/h(convertido) m ^ 3 / s será 0,016667);
O quê?soma das prevalências entre o ponto 1 e o ponto 5.a prevalência total eu poderia estimar, mas faltar os comprimentos de todos os trechos dos tubos (intravvedo dos diâmetros expressos em polegadas e reduções). Então os comprimentos e o material com que as linhas são feitas?
No entanto, a prevalência total é igual a:[math]h1-h5=(h2-h3)+(h4-h5)[/math] (Apresento-me solo solo as perdas criadas pelos dois utilitários, que em hidráulica os chamam concentrado perdido).
se você também considerar as perdas devido à passagem do fluido ao longo dos canais/condotas, então a prevalência total será:[math]H1-h5(h1-h2)+(h2-h3)+(h3-h4)+(h4-h5)[/math]Não. prevalência vermelha são aqueles devido à passagem de fluido nos pipelines (perdas distribuídas) enquanto o preto preto são aqueles devido à resistência que o fluido encontra no cruzamento dos utilitários (perdas focadas).
Depois disso, hipotese um certo desempenho global da bomba (geralmente em torno de 85-90%) e divida a potência hidráulica com este parâmetro. assim fazendo, você começa a energia absorvida pela bomba que você precisa para mover tudo.
Era exactamente isto que eu precisava!
Muito obrigado, estás a ajudar-me tanto!
De qualquer forma, eu sei tudo sobre os tubos e calculei as perdas de carga distribuídas e concentradas em todos os ramos. a coisa que sinto falta é calcular a prevalência da bomba (que é o elemento a ser dimensionado e comprar).
a maior dificuldade é que este circuito entra em um circuito maior com sua bomba e, portanto, eu deveria montar as duas coisas que eu não entendo como fazer.
 
Ver anexo 701Estava a pensar:
  • você poderia usar a lei do gauss no circuito de seu interesse (o entre as linhas verticais pretas:
[math](summ do fluxo de entrada no circuito)-(summ do fluxo de saída)=variação da massa circulando no sistema ao longo do tempo[/math]
  • Tem a certeza sobre a direção dos fluxos? porque, como você desenhou o circuito, a linha baixa é onde a prevalência / pressão de fluido passa (não por acaso, está conectado às duas bombas colocadas em paralelo à esquerda de seu grande circuito) enquanto a linha superior é a de recirculação que retorna ao vale (ou melhor, que retorna das bombas, que irá recomprimir o fluxo de água e dar-lhe nova pressão). você não tem como verificar se o que você projetou é certo ou não, eu me refiro à direção dos fluxos (cirrada em vermelho).Ragionamento circuito idraulico-2.PNG
n.b. : linhas verdes representam o caminho do fluxo de água que passa do nó v, presente na linha baixa (alta pressão) e indo na direção do nó, presente na linha alta (baixa pressão). então eu pensei que eu colocaria uma válvula "on/off" para ajustar a taxa de fluxo ou desviar o caminho do fluido (válvulas beta) e uma válvula "não-retorno" para a válvula alfa.
 
Ver anexo 701Estava a pensar:
  • você poderia usar a lei do gauss no circuito de seu interesse (o entre as linhas verticais pretas:
[math](summ do fluxo de entrada no circuito)-(summ do fluxo de saída)=variação da massa circulando no sistema ao longo do tempo[/math]
  • Tem a certeza sobre a direção dos fluxos? porque, como você desenhou o circuito, a linha baixa é onde a prevalência / pressão de fluido passa (não por acaso, está conectado às duas bombas colocadas em paralelo à esquerda de seu grande circuito) enquanto a linha superior é a de recirculação que retorna ao vale (ou melhor, que retorna das bombas, que irá recomprimir o fluxo de água e dar-lhe nova pressão). você não tem como verificar se o que você projetou é certo ou não, eu me refiro à direção dos fluxos (cirrada em vermelho).Ver anexo 70122
n.b. : linhas verdes representam o caminho do fluxo de água que passa do nó v, presente na linha baixa (alta pressão) e indo na direção do nó, presente na linha alta (baixa pressão). então eu pensei que eu colocaria uma válvula "on/off" para ajustar a taxa de fluxo ou desviar o caminho do fluido (válvulas beta) e uma válvula "não-retorno" para a válvula alfa.
Bom dia.

a direção dos fluxos são corretos, ou melhor, eu tenho que dimensionar a única bomba (no ponto a) de modo que eles são, de modo que uma pequena parte do fluxo elaborado pela bomba entra no circuito maior e depois volta.
para fazer isso eu deveria equilibrar a pressão vindo do pequeno circuito para o que vem do grande? mas como fazê-lo?
Obrigado.
 
ciao @fresh.
Eu senti pena por um tempo eu estava ocupado.
  • a direção dos fluxos e os valores do fluxo volumétrico que você conhece apenas. Portanto, para essa parte do circuito (a que está ligada à bomba), identifica todos os cursos e as respectivas direções dentro dele;
  • para estimar a pressão na entrada desse ramo (que vamos chamar p2 ) você pode usar bernoulli entre o início da junção/biforcação do nó m (que será o ponto) 1) e o ponto 2. como na imagem abaixo;
IMG_8872.JPG
  • para estimar a pressão na saída do ramo (que vamos chamar p6 ) você também pode usar neste caso bernoulli, como eu descrito na imagem abaixo anexada;
IMG_8873.JPG
 
em um dos meus posts (Eu me refiro ao post #6), Eu disse-lhe que o circuito que descreve o seu ramo é um circuito "fechado", mas, olhando melhor e reler seu projeto melhor, é um circuito "aberto" (então eu peço desculpa).
a curva que descreve a característica da planta é uma parábola do tipo:[math]- Sim.[/math]então:[math]\delta h implante =\delta h estática + \delta hdinamico[/math]
[math]\delta h plant=\frac{\delta * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *[/math]
Discussione pompa-3.JPGao longo do ramo onde a bomba será instalada, você terá que estimar / avaliar as perdas de carga concentrado (como a presença de curvas de cotovelo e a presença do trocador) e distribuído (como traços retos de conduta, usando abacus humoroso para estimar o coeficiente de atrito de dardo). Depois disso, substitua a taxa de fluxo de água c2 com q/a2 e colete todos os parâmetros que não são q. assim você terá o parâmetro k que representa a concavidade da parábola descrita acima. o impacto do trocador poderia levá-lo igual a "2.5" (encontrado em alguns arquivos na internet) enquanto para as curvas de cotovelo de 90 ° você poderia levar 1 ou 1,5 (nos próximos dias eu tento pesquisar).Discussione pompa-1.JPG
Discussione pompa-2.JPGn.b.:fazer um arquivo de excel onde você digita todos esses dados, o comprimento do tipo de traços retos, diâmetros internos, coeficientes de dardo, tipos de incidências, etc) e, em seguida, para cada valor de fluxo, você calculará a prevalência do sistema. fazer isso, você será capaz de rastrear a curva da parábola em um gráfico xy onde, no eixo de y você terá as prevalecentes e sobre as taxas de fluxo volumétrico x.
 
outra coisa. o coeficiente de dardo [math]O que é?[/math] depende do tipo de regime em que o seu fluido está localizado (então você usa o número de reynolds rei) e o revestimento relativo de sua conduta (número dimensional que relaciona a rugosidade absoluta do material e do diâmetro interno). com estes dois parâmetros, inseri-los no diagrama de humor e obter o seu [math]O que é?[/math].
Depois de todos esses vazamentos, você deve escolher um fornecedor de bomba e obter seu catálogo, onde ele mostra o desempenho de suas bombas (como para o catálogo pdf anexado a este post--->pag.13). quando você escolher a bomba, você precisará verificar se a pressão na bomba que você escolher não é muito baixa (cavitação--> npsh)
Admito que a minha caligrafia não é a melhor, mas se houver algo incompreensível, diga-me.
 