• Este fórum é a tradução automática de www.cad3d.it/forum1 - a comunidade italiana de design. Vários termos não foram traduzidos corretamente.

Tubo de metano de atex

  • Criador do tópico Criador do tópico mir
  • Start date Start date

mir

Guest
Olá.
- Sim.
articulações roscadas típicas na linha de metano (também das linhas domésticas) geram zonas de atex?

Obrigado.
Mistérios
 
Normalmente, as conexões (que são roscadas ou flangeadas) estão sempre associadas às emissões, que dependem do furo de falha (as regras dizem o que considerar) e pressão: o fato de que, em seguida, você cria ou não uma área depende da extensão do intervalo de emissão e ventilação. se a faixa de emissão é baixa e/ou boa ventilação, a área perigosa pode ter extensão negligenciável. as normas mudaram nos últimos anos, e eu não lido mais diretamente com cálculos de atex por um longo tempo: algo mudou, mas o princípio permanece este.
 
Olá.
- Sim.
articulações roscadas típicas na linha de metano (também das linhas domésticas) geram zonas de atex?

Obrigado.
Mistérios
Olá, meu.

em princípio sua interpretação pode ser correta.
Acho que devemos entender onde esta articulação é realizada.
Em particular, se a 'junção' é realizada em uma linha de addução externa, por exemplo, dificilmente é possível criar uma concentração para que possa dar origem a explosões. discurso diferente se tal articulação é feita em túneis ou abóbadas não devidamente projetado.
Acho que temos de entender o espaço geométrico à volta da junção. .
 