• Dieses Forum ist die maschinengenerierte Übersetzung von www.cad3d.it/forum1 - der italienischen Design-Community. Einige Begriffe sind nicht korrekt übersetzt.

Verlustbelastung mit Wasser und kaltem Glykotwasser

mir

Guest
Hey, Leute.
Ich berechnete einen Lastverlust eines geraden Rohres, da es nur Wasser in die Umgebung geleitet.

mit hazen-williams formulin Ich habe folgendes Ergebnis:
0,97 mt oder 0,09 bar muss ich bei der Last der Pumpe I zu berücksichtigen.

Es war einfach, dann sagten sie mir, dass es Glykolwasser auf 55%v (45% Wasser und 55% Glykol) auf t=-15°C gehen wird.
Dort dachte ich, es würde wenig ändern... aber dann sah ich die Kurve der filmischen Viskositäten an und wir gehen von 1 des Wassers auf 100 des glykulierten Wassers auf -15°C in mm^2/Sekunde.


da ich dann die Lastverluste berechnen kann, da ich sicher kein lineares Verhalten haben werde (d.h. das 100-fache der Berechnung mit h2o simple).

Danke für die Hilfe
 
Mah.
wenn das Wasserglykol bei diesen Temperaturen liegt, ist die Viskosität so hoch, daß nach meinen Reynolds drastisch fällt
Sie würden riskieren, laminiert zu werden und nicht turbulent.

wenn Sie mir einige Daten geben (Durchmesserrohre, Länge, Fluss) Ich kann versuchen, es in mein Fido-Programm zu werfen und zu sehen, was herauskommt
 
Danke. Ich bekomme tatsächlich eine sehr niedrige Reynolds auch, weil die Tube überdimensioniert ist

vorausgesetzt, dass es sich um ein halbes Innendiamrohr 82.9 => handelt Durchgangsfläche = 0,005397578 m2 dann die Berechnungen ich machte sie in Anbetracht eines kleineren Rohrs mit Fläche 0,002698789 m2.

Durchflussrate = 8 mc/h
Glykolwasser 55 %v

l Rohr = 95 mt (unser Rohr gerade ... Ich erhöhte Rohr für Tees und Kurven vorhanden)

Ist das genug?

Danke.
 
http://www.press-drop.com/Ich löse so viele dieser Probleme
Grüße
dasselbe wie ich
gibt es auch die Online-Version

Vier Zahlen in den Kopf werfen. .
Presse Online-Computer fallen
Berechnungsausgang
Fließmedium: Wasserglykol -15° / Flüssigkeit
Volumenstrom:: 8 m3/h
Gewichtsdichte: 998.206 kg/m3
dynamische Viskosität: 100001.61 10-6 kg/ms

Rohrelement: Kanal
Abmessungen des Elements: Breite des Kanals b: 82,9 mm
Flüssigkeitshöhe h: 41,5 mm
Länge des Kanals l: 95 m



Strömungsgeschwindigkeit: 0,65 m/s
Reynoldsnummer: 535
Strömungsgeschwindigkeit 2: -
reynolds Nummer 2: -
Fluss: laminar
absolute Rauhigkeit: 0,1 mm
Rohrreibungsnummer: 0,12
Widerstandskoeffizient: 132.91
resist.coeff.branching pipe: -
press.drop branch.pipe: - Ja.
Druckabfall: 276.77 mbar
0,28 bar
 
http://www.press-drop.com/Ich löse so viele dieser Probleme
Grüße
ciao onda il programmino torna con i miei conti:

Fließmedium: Wasser/Gleitöl 55%v -15°c / Flüssigkeit
Volumenstrom:: 8 m3/h
Gewichtsdichte: 1061 kg/m3
kinematische Viskosität: 100 mm2/s
Rohrelement: kreisförmig
Abmessungen des Elements: Durchmesser des Rohres d: 61,8 mm
Rohrlänge l: 90 m
Strömungsgeschwindigkeit: 0,74 m/s
Reynoldsnummer: 458
Strömungsgeschwindigkeit 2: -
reynolds Nummer 2: -
Fluss: laminar
absolute Rauhigkeit: 0,20 mm
Rohrreibungsnummer: 0,14
Widerstandskoeffizient: 203.58
resist.coeff.branching pipe: -
press.drop branch.pipe: - Ja.
Druckabfall: 592,72 mbar = 0,59 bar
 
Du meinst, du bist gut oder das Programm funktioniert?
Abgesehen von Witzen ist es ein tolles Werkzeug
Grüße
 

Statistik des Forums

Themen
58.521
Beiträge
499.056
Mitglieder
104.110
Neuestes Mitglied
ChristianR

Zurzeit aktive Besucher

Keine Mitglieder online.
Zurück
Oben