Hallo Jungs... jedes Mal muss ich über meine Thermodynamik gehen und dann zurückkommen:

Ich muss die Länge eines Rohraustauschers, wo:

1. Leistung = 150 kw (der Austauscher ist bei der Temperaturerhaltung dimensioniert) = 540000000 [J/h ]2. zu erwärmende Flüssigkeit1: m1 = 27 mc/h von t0° bis 55°
3. Liquid2 Heizung: m2=? mc/h von 75° bis 69°
4. liquid1 und liquid2 sind gleich und sind Wasser (um die Konten zu vereinfachen)
5. Austauscher mit w=100 [W/m2 K]die klassische Formel verwenden: p = m cp dt und ich finde t0

T0 = 55°C bis 540000000 [J/h ] / (27 * 1000 [kg/h] * 4186 [J/Kg K]) = 50,24 °C

berechnet nun den Fluss m2 = 540000000 [J/h ] (4186) [J/Kg K] * (75-69) = 21500 kg/h = 21,5 mc/h

Flächenaustauscher = Topf / (w * dtl)

dtl ist der logarithmische Durchschnitt für Gegenstromströme = (69- 50.24) - (75-55) / ln (69-50.4)/(75-55) = 19.37

Flächenaustauscher = 150000 [W] / (100) [W/m2 K] * 19.37 [K]) = 77,44 m2

Scheint es konsistent, wie ich schrieb?

Danke für die Hilfe
 
Ich habe nicht alle Zahlen überprüft, aber es scheint mir, dass Argumentation konsistent ist. der Rest der Energieerhaltung und der durchschnittliche logarithmische Delta sind die beiden Eckpfeiler der Wärmeberechnung der Wärmetauscher: von hier aus beginnen Sie alles andere zu betrachten.
Wenn ich Ihnen raten kann, statt kw in j/h (!) umwandeln Sie die kg/h in kg/s: es ist kohärenter und intuitiver Einheiten des j/h...
und schreiben m2 (wie Sie im globalen Austauschkoeffizienten taten) und nicht Quadratmeter... ;)
 
hmmm ich habe Zweifel

Flächenaustauscher = 150000 [W] / (100) [W/m2 K] * 19.37 [K]) = 77,44 m2

oder

Flächenaustauscher = 150000 [W] / (100) [W/m2 K] * (19.37+273.15) [K]) = 5.13 mq
 
hmmm ich habe Zweifel

Flächenaustauscher = 150000 [W] / (100) [W/m2 K] * 19.37 [K]) = 77,44 m2

oder

Flächenaustauscher = 150000 [W] / (100) [W/m2 K] * (19.37+273.15) [K]) = 5.13 mq
Wenn Sie Temperaturunterschiede haben (wie im durchschnittlichen logarithmischen dt) ist es gleichgültig, i °c oder k zu verwenden, da die Additivkonstante 273,15 eliminiert wird, da es nie zu einer Temperaturdifferenz hinzugefügt werden soll, sondern zu seiner eigenen Temperatur. also die erste Formel richtig ist, die zweite hat keine physische Bedeutung!
absolute Temperatur (und Druck) sollte in thermodynamischen Berechnungen verwendet werden, wenn diese Mengen nicht als Differenzen eingehen: Beispielsweise muss in der Gleichung des Zustands pv = mrzt sowohl p als auch t absolut sein.
 
Ich stimme Ihnen zu, aber ich muss eine Korrektur vornehmen, was ich geschrieben habe:

Flächenaustauscher = 150000 [W] / (100) [W/m2 K] * 19.37 [°C] = 77,44 m2

Also würden sie mir die Maßeinheiten nicht zurückgeben...
 
die Temperaturdifferenz ist immer 19.37, ob Sie es in Celsiusgraden oder in Kelvin angeben, hier ist, dass die Maßeinheiten perfekt zurückkehren.


Flächenaustauscher = 150000 [W] / (100) [W/m2 K] * 19.37 [K]) = 77,44 m2

ps: Ich habe die Berechnungen nicht überprüft
 