Vibrationsstruktur-Unterstützung Lüfter

  • Ersteller Ersteller shinobi9
  • Erstellt am Erstellt am

shinobi9

Guest
Guten Morgen.
Ich arbeite an der Gestaltung von Hvac-Pflanzen, aber in diesem Fall brauche ich eine Hand auf einem Seitenthema oder ich muss eine kleine Tragstruktur für einen Lüfteraustauscher von 6000 mc/h. diese Struktur steht auf 4 Beinen der Unterstützung und ist an der Wand in einem Frontal Punkt, wie Sie in der Figur sehen. Ziel ist es, die Vibrationen auf das Maximum zu isolieren. .now Ich habe keine Fan-Rotationsdaten (ich denke, dass das Problem die multiplen Frequenzen der Fan-Rotationsfrequenz ist)..aber allgemeines, was empfehlen Sie mir zu tun? Ich dachte, ich könnte die Beine mit schwingenden Füßen isolieren und irgendwie die Wand isolieren. Danke.
 

Anhänge

die Antivibrationsfüße und ein mögliches Kompensationssystem zwischen Struktur und Wand begrenzt das Geräusch von Schwingungen, nicht aber die Belastung auf Kosten der Struktur; daher besser, Antivibranten zwischen Fan und Struktur einzusetzen, so dass sie teilweise Spannungen aufnehmen.
Allerdings Ich würde damit beginnen, die Struktur zu verbessern, die sehr schlank aussieht.
weil Vibrationen meist seitlich sein werden, durch Rotation, Verstärkungen in dieser Richtung hinzufügen.
eine Befestigung bis zur Wand vertikal
 
Es empfiehlt sich, die Struktur möglichst starr zu gestalten und den Boden ohne Isolierung zu unterstützen und dann auf der Isolierung über den Wärmetauscher zu montieren. denn wenn Sie die Isolatoren auf die 4 Beine und an die Wandbefestigungen setzen, riskieren Sie nicht, sie gut zu arbeiten. stattdessen machen Sie Ihre Struktur starr und dann setzen elastische Füße für Ihre Masse oben.
dann müssen Sie überprüfen, ob die Stifte zum Schneiden der Frequenz des Lüfters geeignet sind.
Denken Sie daran, wenn möglich ein elastisches Element auf die Rohre zu setzen. andernfalls treten diese Schwingungen und Belastungen durch.
 
der Lüfter, der sich exzentrisch dreht, wird durch die Anordnung des Drehzentrums nicht genau auf der Drehmitte eine Vibration und damit eine Belastung insbesondere auf dem Boden pfropfen.
dann muss der Ventilator in alle seine Richtungen schockiert werden. die umgebende Metallstruktur muss starr sein und darf nicht Vibrationen erfahren.
Sie können das Unternehmen ace kontaktieren und mit ihnen die richtigen antivibrants/smorzatori für Ihre Anwendung zu bestimmen.
 
um effektiver zu sein und besser bei der Versteifung der Struktur zu arbeiten, sollten die Tiranten, die zu Recht erwartet werden, auf den Boden kommen
 
Vielen Dank für die Antworten! Betrachten Sie, dass es sich um einen Wärmetauscher mit internem Ventilator und das Gesamtgewicht beträgt etwa 100 kg.
Ich hatte bereits ausgewertet, um die dickste Struktur zu bilden (Ich wollte Rohrstahl 8x8 cm verwenden) und zusätzlich zu den Gegenfällen der verstärkten Balken auf beiden Richtungen. geplant, auch die Kanäle zu isolieren, indem ein Kanalabschnitt mit flexiblem Gelenk eingesetzt wird.
die Sache, die ich dachte (nicht sichtbar zu zeichnen) ist in der Praxis an diesen Punkten zu isolieren:
- Antivibrant Füße auf den Beinen (mit den gleichen, die auf einem antivibrierenden Teppich ruhen, zu bewerten. .
- Antivibra zwischen Struktur und Maschine
- Antivibranten zwischen Wand und Struktur
als die grundlegende Schwingungsfrequenz durch das Ungleichgewicht der Ventilatoren gegeben wird (sie sind 2) und wirkt in alle Richtungen, die ich wollte, so dass die Antivibranten zwischen Wand und Struktur in einem Sinne (sowohl im Blatt zum Beispiel) und die auf den Beinen im senkrechten Sinne wirkten.
Ich verstehe nicht, ob Sie mir im Grunde sagen, dass es nur genug ist, zwischen Fan und Struktur zu isolieren und dann der Rest alle steif!? .. wenn isolo zwischen Fan und Struktur, dass zwischen Struktur und Wand/Solar ist nicht besser?
 
Ich verstehe nicht, ob Sie mir im Grunde sagen, dass es nur genug ist, zwischen Fan und Struktur zu isolieren und dann der Rest alle steif!? .. wenn isolo zwischen Fan und Struktur, dass zwischen Struktur und Wand/Solar ist nicht besser?
Wir sagen Ihnen alle, dass die Struktur starr sein muss.
es ist besser, die Struktur so starr wie möglich zu machen
die umgebende Metallstruktur muss starr sein und darf nicht Vibrationen erfahren.
effektiver zu sein und besser bei der Versteifung der Struktur zu arbeiten,
die Antivibrationsfüße und ein mögliches Kompensationssystem zwischen Struktur und Wand begrenzen das Geräusch von Schwingungen, nicht aber die Belastungen der Struktur;
wenn zwischen Struktur und Wand ein Objekt, das nicht starr, isolierend oder Stoßdämpfer, das ist, wie halten Sie Steifigkeit?
den Stoßdämpfer unter dem Ventilator müssen Sie sie setzen, weil Sie nicht verhindern können, dass es vibriert. indem sie einen Teil der Vibrationen auf die Struktur, die gering sein wird, wie am besten ist der Stoßdämpfer.
Wenn Sie Stoßdämpfer zwischen der Struktur und einem Teil der Vibrationen, die vom Ventilator empfangen werden, teilweise gedämpft werden, aber nicht entfernen und riskieren, dass Sie zur Resonanz gehen (an diesem Punkt bitte ich die meisten Experten, um mich möglicherweise zu korrigieren).
 
ok, also muss ich nur zwischen Fan und Struktur isolieren und die starre Struktur bilden. Aber ich verstehe immer noch nicht den physischen Grund, warum, wenn er isolo in beiden Punkten ist schlechter. die Repost "pass the vibrations" ok... aber es sagt mir nichts, was ich möchte die Frage aus analytischer Sicht verstehen.
 
ok, also muss ich nur zwischen Fan und Struktur isolieren und die starre Struktur bilden. Aber ich verstehe immer noch nicht den physischen Grund, warum, wenn er isolo in beiden Punkten ist schlechter. die Repost "pass the vibrations" ok... aber es sagt mir nichts, was ich möchte die Frage aus analytischer Sicht verstehen.
Entschuldigen Sie mich, wenn ich mich störe.
es wäre schlimmer, weil der Ventilator auch die Struktur in Vibration ziehen würde.
zu verstehen, dass die Antivibranten, die Sie unter den Ventilator und unter die Struktur setzen möchten, aus Gelee gemacht werden, würden sie sowohl den Ventilator als auch die Struktur verklagen, und die sine Welle der Schwingung der beiden Massen würde sich mit unvorhersehbaren Ergebnissen überschneiden, während stattdessen, wenn die Struktur auf dem Boden gut gepflanzt ist, müssen Sie nur die Antivibranten unter dem Ventilator kalibrieren, offensichtlich mit der Beratung eines Experten auf dem Thema.
 