• Dieses Forum ist die maschinengenerierte Übersetzung von www.cad3d.it/forum1 - der italienischen Design-Community. Einige Begriffe sind nicht korrekt übersetzt.

Abmessungen Pumpe verzweigten Kreis

Matricola99

Guest
Guten Morgen, alle!

Es tut mir leid, Sie zu stören, aber ich habe einen Zweifel, dass ich nicht klären kann:
Ich möchte darauf hinweisen, dass Hydraulik nicht meine Grunddisziplin ist, ich möchte verstehen, wie man die Pumpe, die dazu dient, diese Versorgungseinheiten parallel in einem geschlossenen Kreislauf zu speisen und wie man die charakteristische Kurve des Systems (linked file).
wie Sie sehen, ist es ein Kühlkreislauf, der verschiedene Dienstprogramme dient.
der Ansatz I verwendet wird, um die Lastverluste in jedem Zweig und in jedem Kanal mit dem jeweiligen Umfang zu berechnen und die Lastverluste der Zweige parallel zu summieren, um die ab ho-Leitung I berechnete den pdc mit dem Gesamtstrom, in der bc le pdc-Leitung mit dem Strom, der in diesem... Wie entwerfe ich die Kurve der Pflanze?
Leider kann ich kein praktisches Beispiel finden. .
Vielen Dank
 

Anhänge

  • Cattura.PNG
    Cattura.PNG
    93,6 KB · Aufrufe: 28
einige Info:
  • welche Flüssigkeit in den Hydraulikkreislauf gelangt?
  • Weißt du, wie viel der Gesamtfluss ist?
  • die Linien nach rechts zu was dienen sie?
 
einige Info:
  • welche Flüssigkeit in den Hydraulikkreislauf gelangt?
  • Weißt du, wie viel der Gesamtfluss ist?
  • die Linien nach rechts zu was dienen sie?
Ich antworte Ihnen unten;
- die Flüssigkeit ist Kühlwasser tmin 24gradi tmax 30gradi
- der von der Pumpe erzeugte Strom beträgt 60m3/h
- die rechtesten Leitungen sind Verbindungen zu einer größeren Schaltung mit eigener Pumpe ausgestattet, mein Ziel war es, den Druck am Ausgang Punkt (wo der Pfeil ist) zu berechnen, um den Druck aus der anderen Schaltung zu gewinnen. .
 
Dann.
Ich würde es versuchen (im ersten Teil).
die beiden Zweige der größeren Schaltung (die beiden Leitungen rechts, um uns zu verstehen).Discussione dimensionamento Pompa idraulica.pngalle Dienstprogramme, einschließlich zwischen dem "b"-Knoten und dem oberen Zweig, der mit der Linie verbindet, die aus der großen "o"-Schaltung parallel kommt, der assimilo/inglobo in einem "totalen" Benutzer Ra* und Wärmetauscher am Eingang der Pumpe r. beide werden eine gewisse Deltaprävalenz absorbieren.
also die hydraulische Leistung (die zwischen dem Pumpenrad und dem Fluid ausgetauscht wird) durch:[math]Pot.idraulica=gamma*qtot*deltahtot[/math]range=spezifisches Wassergewicht, das Sie praktisch konstant nehmen können 9806/9810 nm^3;
qtot = Volta volumetrica der betreffenden Flüssigkeit, die sein wird 60 m^3/h(convertito) ^ 3 / s werdest ausgeschüttet haben 0,016667;
delta all=Summe der Prävalenzen zwischen Punkt 1 und Punkt 5.die gesamte Prävalenz, die ich schätzen konnte, aber die Längen aller Strecken der Rohre (intravvedo der Durchmesser in Zoll und Reduktionen ausgedrückt). Also die Längen und Material, mit denen die Linien gemacht werden?
Die Gesamtprävalenz ist jedoch gleich:[math]h1-h5=(h2-h3)+(h4-h5)[/math] (Macht mich) Solo die Verluste, die von den beiden Diensten entstehen, die sie im hydraulischen Anruf Perdimentkonzentrat)
wenn Sie auch die Verluste durch den Durchtritt der Flüssigkeit entlang der Kanäle/Kondoten berücksichtigen, dann wird die Gesamtprävalenz:[math]H1-h5=(h1-h2)+(h2-h3)+(h3-h4)+(h4-h5)[/math]n.b.= le rote Prävalenz sind diejenigen, die durch Flüssigkeitsdurchtritt in den Rohrleitungen (verteilte Verluste) während der Schwarz sind diejenigen, die auf den Widerstand zurückzuführen sind, dass die Flüssigkeit beim Überqueren der Versorgungseinheiten auftritt (fokussierte Verluste).
Danach, Hypothesize eine bestimmte globale Pumpenleistung (in der Regel etwa 85-90%) und teilen Sie die hydraulische Leistung mit diesem Parameter. so tun, erhalten Sie die Energie absorbiert von der Pumpe, die Sie alles bewegen müssen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Natürlich müssen Sie immer sehen, dass die Prävalenz im Eingang zur Pumpe "5" immer größer ist als die npsh (wenn dies nicht überprüft wird, geht die Pumpe zur Kavitation).
Ich versuche, dich morgen wieder zu beantworten.
 
Dann.
Ich würde es versuchen (im ersten Teil).
die beiden Zweige der größeren Schaltung (die beiden Leitungen rechts, um uns zu verstehen).Anhang anzeigen 70072alle Dienstprogramme, einschließlich zwischen dem "b"-Knoten und dem oberen Zweig, der mit der Linie verbindet, die aus der großen "o"-Schaltung parallel kommt, der assimilo/inglobo in einem "totalen" Benutzer Ra* und Wärmetauscher am Eingang der Pumpe r. beide werden eine gewisse Deltaprävalenz absorbieren.
also die hydraulische Leistung (die zwischen dem Pumpenrad und dem Fluid ausgetauscht wird) durch:[math]Pot.idraulica=gamma*qtot*deltahtot[/math]range=spezifisches Wassergewicht, das Sie praktisch konstant nehmen können 9806/9810 nm^3;
qtot = Volta volumetrica der betreffenden Flüssigkeit, die sein wird 60 m^3/h(convertito) ^ 3 / s werdest ausgeschüttet haben 0,016667;
delta all=Summe der Prävalenzen zwischen Punkt 1 und Punkt 5.die gesamte Prävalenz, die ich schätzen konnte, aber die Längen aller Strecken der Rohre (intravvedo der Durchmesser in Zoll und Reduktionen ausgedrückt). Also die Längen und Material, mit denen die Linien gemacht werden?
Die Gesamtprävalenz ist jedoch gleich:[math]h1-h5=(h2-h3)+(h4-h5)[/math] (Macht mich) Solo die Verluste, die von den beiden Diensten entstehen, die sie im hydraulischen Anruf Perdimentkonzentrat)
wenn Sie auch die Verluste durch den Durchtritt der Flüssigkeit entlang der Kanäle/Kondoten berücksichtigen, dann wird die Gesamtprävalenz:[math]H1-h5=(h1-h2)+(h2-h3)+(h3-h4)+(h4-h5)[/math]n.b.= le rote Prävalenz sind diejenigen, die durch Flüssigkeitsdurchtritt in den Rohrleitungen (verteilte Verluste) während der Schwarz sind diejenigen, die auf den Widerstand zurückzuführen sind, dass die Flüssigkeit beim Überqueren der Versorgungseinheiten auftritt (fokussierte Verluste).
Danach, Hypothesize eine bestimmte globale Pumpenleistung (in der Regel etwa 85-90%) und teilen Sie die hydraulische Leistung mit diesem Parameter. so tun, erhalten Sie die Energie absorbiert von der Pumpe, die Sie alles bewegen müssen.
Das ist genau das, was ich brauchte!
Vielen Dank, Sie helfen mir so sehr!
Jedenfalls weiß ich alles über die Rohre und berechnete die Lastverluste sowohl verteilt als auch konzentriert in allen Zweigen. die Sache, die ich vermisse ist, die Prävalenz der Pumpe zu berechnen (das ist das Element zu dimensionieren und zu kaufen).
Die weitere Schwierigkeit besteht darin, dass diese Schaltung mit ihrer Pumpe in einen größeren Kreis geht, und daher sollte ich die beiden Dinge zusammensetzen, die ich nicht verstehe, wie ich zu tun habe.
 
Ragionamento circuito idraulico-1.PNGIch dachte:
  • Sie könnten das Gesetz der Gauss im Kreis Ihres Interesses verwenden (die zwischen den schwarzen vertikalen Linien:
[math](Summe des Eingangsstroms in der Schaltung)-(Summe des Ausgangsstroms) = Variation der im System über die Zeit umlaufenden Masse[/math]
  • Sind Sie sicher, dass die Richtung der Ströme? weil, wie Sie den Kreis gezogen, die niedrige Leitung ist, wo die Prävalenz/Druckflüssigkeit durchläuft (nicht zufällig, es ist mit den beiden Pumpen parallel zur linken Ihres großen Kreises gelegt) während die obere Leitung ist die der Rezirkulation, die in das Tal zurückkehrt (oder vielmehr, die von den Pumpen zurückkehrt, die den Fluss von Wasser rekomprimieren und ihm neuen Druck geben). Sie haben keine Möglichkeit zu überprüfen, ob das, was Sie entworfen haben, richtig ist oder nicht, ich beziehe mich auf die Richtung der Ströme (rot umkreist).Ragionamento circuito idraulico-2.PNG
n.b.: Grüne Linien stellen den Weg des Wasserflusses dar, der vom in der Niederleitung vorhandenen Knoten v (Hochdruck) gelangt und in Richtung des auf der Hochleitung vorhandenen Knotens (niedriger Druck) verläuft. dann dachte ich, ich würde ein "on/off" Ventil setzen, um den Durchfluss einzustellen oder den Fluidpfad (beta Ventile) und ein "non-return" Ventil für das alpha-Ventil abzuweichen.
 
Anhang anzeigen 70121Ich dachte:
  • Sie könnten das Gesetz der Gauss im Kreis Ihres Interesses verwenden (die zwischen den schwarzen vertikalen Linien:
[math](Summe des Eingangsstroms in der Schaltung)-(Summe des Ausgangsstroms) = Variation der im System über die Zeit umlaufenden Masse[/math]
  • Sind Sie sicher, dass die Richtung der Ströme? weil, wie Sie den Kreis gezogen, die niedrige Leitung ist, wo die Prävalenz/Druckflüssigkeit durchläuft (nicht zufällig, es ist mit den beiden Pumpen parallel zur linken Ihres großen Kreises gelegt) während die obere Leitung ist die der Rezirkulation, die in das Tal zurückkehrt (oder vielmehr, die von den Pumpen zurückkehrt, die den Fluss von Wasser rekomprimieren und ihm neuen Druck geben). Sie haben keine Möglichkeit zu überprüfen, ob das, was Sie entworfen haben, richtig ist oder nicht, ich beziehe mich auf die Richtung der Ströme (rot umkreist).Anhang anzeigen 70122
n.b.: Grüne Linien stellen den Weg des Wasserflusses dar, der vom in der Niederleitung vorhandenen Knoten v (Hochdruck) gelangt und in Richtung des auf der Hochleitung vorhandenen Knotens (niedriger Druck) verläuft. dann dachte ich, ich würde ein "on/off" Ventil setzen, um den Durchfluss einzustellen oder den Fluidpfad (beta Ventile) und ein "non-return" Ventil für das alpha-Ventil abzuweichen.
Guten Morgen.

die Richtung der Ströme ist richtig oder besser, ich muss die einzelne Pumpe (in Punkt a) so dimensionieren, dass sie sind, so dass ein kleiner Teil der von der Pumpe aufgearbeiteten Strömung in den größeren Kreislauf und dann zurück geht.
um dies zu tun, sollte ich den Druck aus dem kleinen Kreis zu dem aus dem großen kommen ausgleichen? aber wie man es macht?
Danke.
 
Ciao @fresh.
Es tut mir leid für eine Weile.
  • die Richtung der Ströme und die Werte des Volumenstroms, die Sie nur kennen. also für den Teil der Schaltung (derjenige, der mit der Pumpe verbunden ist), bezeichnet sie alle Verläufe und die jeweiligen Richtungen darin;
  • den Druck am Eingang des Zweiges zu schätzen (die wir rufen werden p2. ) Sie können bernoulli zwischen dem Beginn der Kreuzung/Biforkation des Knotens verwenden m (das wird der Punkt sein) 1) und der Punkt 2.. wie im Bild unten;
IMG_8872.JPG
  • den Druck am Ausgang des Zweiges zu schätzen (die wir rufen p6 ) Sie können auch in diesem Fall bernoulli verwenden, wie ich in dem unten angebrachten Bild beschrieben;
IMG_8873.JPG
 
in einem meiner Beiträge (ich beziehe mich auf Post #6), Ich sagte Ihnen, dass die Schaltung, die Ihren Zweig beschreibt, ist eine "geschlossene" Schaltung, aber, besser aussehen und wieder lesen Sie Ihr Design besser, ist eine "offene" Schaltung (so entschuldige ich mich).
die Kurve, die die Eigenschaft der Pflanze beschreibt, ist ein Gleichlauf der Art:[math]y=ax^2+c[/math]dann:[math]\delta h Implantat=\delta h statische + \delta hdinamico[/math]
[math]Pflanzliche Erzeugnisse *************[/math]
Discussione pompa-3.JPGentlang der Filiale, in der die Pumpe installiert wird, müssen Sie die Lastverluste schätzen/ bewerten Konzentrat (wie das Vorhandensein von Ellbogenkurven und das Vorhandensein des Austauschers) und verteilt (z.B. gerade Verhaltensschläge, mit stimmungsvollem Abakus, um den Reibungskoeffizienten der Darcy abzuschätzen). Danach ersetzen Sie den Wasserdurchfluss c2 durch q/a2 und sammeln Sie alle Parameter, die nicht q sind, so erhalten Sie den k-Parameter, der die Konkavität des oben beschriebenen Gleichlaufs darstellt. die Auswirkungen des Austauschers könnte es gleich "2.5" (auf einige Dateien im Internet gefunden) während für die Ellbogenkurven von 90° können Sie 1 oder 1,5 (in den nächsten Tagen versuche ich zu suchen).Anhang anzeigen 702
Discussione pompa-2.JPGn.b.: Machen Sie eine Excel-Datei, in der Sie alle diese Daten eingeben, Typ Länge der geraden Striche, Innendurchmesser, Darcy Koeffizienten, Arten von Inzidenzen, usw.) und dann, für jeden Durchflusswert, werden Sie die Prävalenz des Systems berechnen. tun dies, Sie werden in der Lage, die Kurve des Gleichlaufs auf einem xy-Diagramm zu verfolgen, wo, auf der Achse von y werden Sie die vorherrschenden und auf denen von x Volumenstrom.
 

Anhänge

  • Discussione pompa-1.JPG
    Discussione pompa-1.JPG
    103,9 KB · Aufrufe: 39
andere Sache. der Koeffizient des Darcy [math]A.A.[/math] hängt von der Art des Regimes ab, in dem sich Ihre Flüssigkeit befindet (d.h. Sie verwenden die Anzahl der Reynolds König) und die relative Abschuppung Ihres Verhaltens (eine Dimensionszahl, die die absolute Rauhigkeit des Materials und den Innendurchmesser betrifft). mit diesen beiden Parametern, fügen Sie sie in das Stimmungsdiagramm ein und erhalten Sie Ihre [math]A.A.[/math].
Nach all diesen Lecks, sollten Sie einen Pumpenlieferanten wählen und seinen Katalog erhalten, wo es zeigt Ihnen die Leistung seiner Pumpen (wie für den pdf Katalog an diesem Post--->pag.13). Wenn Sie die Pumpe wählen, müssen Sie überprüfen, ob der Druck in der von Ihnen gewählten Pumpe nicht zu niedrig ist (cavitation--> npsh)
Ich gebe zu, dass meine Kalligraphie nicht das Beste ist, aber wenn es etwas Unverständliches gibt, lass es mich wissen.
 