mir
Guest
bonsoir.
petit exercice:
je dois chauffer un débit d'eau de 55 à 70 °c sur un débit de 2 mc/h
température = 55 °c
tuscente = 70 °c
débit = 2 mc/h
selon mes comptes :
* cp * deltat = 2000 kg * 4186,8 j/(kg k) * (70-55) = 125580000 j = 30000 kcal
techniquement, il est possible d'avoir ce type de chauffage? de quelle puissance la centrale a-t-elle besoin (je veux comprendre s'il est plus raisonnable de travailler avec une chaudière pulmonaire de type réservoir ou sans chaudière)?
si vous ne vous trompez pas besoin d'une puissance p = q / t = 125580000 [J] / (60 * 60 * 1) [secondi] = 35 kw
ça semble correct ?
je vous remercie.
♪