bonsoir.
petit exercice:

je dois chauffer un débit d'eau de 55 à 70 °c sur un débit de 2 mc/h

température = 55 °c
tuscente = 70 °c
débit = 2 mc/h

selon mes comptes :

* cp * deltat = 2000 kg * 4186,8 j/(kg k) * (70-55) = 125580000 j = 30000 kcal

techniquement, il est possible d'avoir ce type de chauffage? de quelle puissance la centrale a-t-elle besoin (je veux comprendre s'il est plus raisonnable de travailler avec une chaudière pulmonaire de type réservoir ou sans chaudière)?

si vous ne vous trompez pas besoin d'une puissance p = q / t = 125580000 [J] / (60 * 60 * 1) [secondi] = 35 kw


ça semble correct ?