une domandina...
a soufflante qui développe un débit d'air d'environ 200 m3/h le problème est qu'il m'aspire à 19°c et le jette à 27°c. qui explique pourquoi ?
c'est un flux d'air que je dois refroidir une machine, vous comprendrez que si l'objet dont le but est de refroidir, il me réchauffe, je me sens assez frustré. . . .

qui en a l'expérience ?
 
transmission de chaleur du système de transport moteur/air?
vous devez mesurer la température de la "turbine" pour essayer de comprendre si elle chauffe et transmet la chaleur au fluide.
 
le moteur est refroidi par un ventilateur calettata sur le rotor, rien à voir avec l'air passant dans le ventilateur.

la turbine est interne, je ne pourrai jamais mesurer la température, mais le boîtier est chaud, donc je pense que c'est le problème. je ne comprends pas comment il est possible qu'un impeller puisse sauter comme ça. cela signifie-t-il que 50% de la puissance absorbée est donnée à l'air sous forme de chaleur ? ! ?
 
avez-vous mesuré la température à la sortie du ventilateur ou après quelques pieds de tuyau?
et de toute façon je me souviens que pour les souffleurs avec plus de puissance nous avons dû mettre les premiers mètres de tuyau en acier et seulement après avoir quitté avec le pvc ... la chaleur tombe évidemment.
 
ça fait un peu de temps que je ne parle pas de ces applications, mais ce genre de machines donnent de bons dp et ils réchauffent un désordre. parce que vous n'utilisez pas de ventilateurs centrifuges, peut-être qu'ils chauffent moins (autrement vous avez besoin d'un refroidisseur). si vous avez besoin d'un ventilateur mieux.
bonjour.
 
avez-vous mesuré la température à la sortie du ventilateur ou après quelques pieds de tuyau?
et de toute façon je me souviens que pour les souffleurs avec plus de puissance nous avons dû mettre les premiers mètres de tuyau en acier et seulement après avoir quitté avec le pvc ... la chaleur tombe évidemment.
sont environ dix mètres de tuyau, et la température est la même pour les deux têtes du tuyau ... donc c'est toute la faute du ventilateur.
 
sont environ dix mètres de tuyau, et la température est la même pour les deux têtes du tuyau ... donc c'est toute la faute du ventilateur.
probablement l'impulseur est calettata sur la bronzine et cela pourrait être le problème principal.
s'il était sur des supports de support, la chaleur serait beaucoup moins, mais il y en aurait encore (sur cela vous êtes mieux que moi).

si vous voulez une bonne analyse, une caméra thermique vous donnerait une belle image de la situation.
 
la chaleur se termine dans l'air de trois façons, par agitation, par compression et friction.

pour réduire la température de l'air, vous pouvez intervenir sur de nombreuses choses:

tout d'abord, j'essaierais de réduire légèrement la vitesse du ventilateur si vous avez besoin de refroidir une plus petite quantité d'air mais à une température plus basse, il pourrait faire le même travail que la grande quantité d'air chaud que vous utilisez maintenant (en outre, vous seriez très lumineux dans la facture d'électricité)

alors il est nécessaire de bien travailler sur le conduit qui doit être exempt d'obstacles et de courbes étroites qui représentent des points où l'énergie cinétique de l'air devient chaleur.

enfin s'il est possible d'augmenter les sections du conduit dans tous les points (même à la sortie) afin que le ventilateur gagne une différence de pression plus faible entre entrée et sortie (compression de l'air se réchauffe)


dernier contrôle, mais aussi ce très important que tous les filtres sont propres et sectionnels plus que adéquats au débit
 
probablement l'impulseur est calettata sur la bronzine et cela pourrait être le problème principal.
s'il était sur des supports de support, la chaleur serait beaucoup moins, mais il y en aurait encore (sur cela vous êtes mieux que moi).

si vous voulez une bonne analyse, une caméra thermique vous donnerait une belle image de la situation.
photo avec caméra. l'envoi du souffle et du bleu, puis devient jaune et puis rouge dans le premier 45°. le reste du corps de l'hélice est tout rouge. bleu est à température ambiante, rouge est six ou sept degrés supplémentaires.
la chaleur se termine dans l'air de trois façons, par agitation, par compression et friction.

pour réduire la température de l'air, vous pouvez intervenir sur de nombreuses choses:

tout d'abord, j'essaierais de réduire légèrement la vitesse du ventilateur si vous avez besoin de refroidir une plus petite quantité d'air mais à une température plus basse, il pourrait faire le même travail que la grande quantité d'air chaud que vous utilisez maintenant (en outre, vous seriez très lumineux dans la facture d'électricité)

alors il est nécessaire de bien travailler sur le conduit qui doit être exempt d'obstacles et de courbes étroites qui représentent des points où l'énergie cinétique de l'air devient chaleur.

enfin s'il est possible d'augmenter les sections du conduit dans tous les points (même à la sortie) afin que le ventilateur gagne une différence de pression plus faible entre entrée et sortie (compression de l'air se réchauffe)


dernier contrôle, mais aussi ce très important que tous les filtres sont propres et sectionnels plus que adéquats au débit
bonnes considérations, merci.
le tuyau est flexible, actuellement droit, donc il ne devrait pas y avoir de perte de charge concentrée. sa section est égale à la sortie de la soufflante, donc augmenter la section i ne pouvait que pervertir. le tube se trouve à la même température. le débit d'air est transporté dans la machine puis rejeté dans l'environnement, de sorte que la pression aux extrémités de l'hélice devrait être plus ou moins égale. je refuse de croire que le changement de température est dû à la compression d'une demi-bar, même parce que sinon à la sortie (expansion) je devrais avoir le refroidissement, au lieu si je mets la main je me sens chaud.

je pense que le chauffage de l'air arrive à cause de l'hélice, mais je ne comprends pas pourquoi.
le filtre... un autre point. la caméra est froide, mais il pourrait y avoir le premier chauffage.

l'idée de réduire le débit d'air me semble bonne... je vais faire des tests.
 
dans tous les cas, quelles sont les techniques pour refroidir ce flux d'air d'une quinzaine de degrés? considérant que:
- je ne veux pas utiliser d'eau ou d'autres fluides
- 200 mc/h pour 15 degrés je sors 15kw pour un coût d'un refroidisseur qui m'achète un mercedes

est-ce que l'idée d'un compresseur à deux étages avec des refroidisseurs intercalaires et puis de refaire une merde ?
 
vous voulez refroidir à 12 °, nous sommes au niveau de la climatisation automatique avec un débit plus élevé.
les compresseurs de gaz de remplacement (r 417a) sont généralement les systèmes les plus efficaces.
sont ceux normalement utilisés dans la climatisation et les réfrigérateurs.
 
je refuse de croire que le changement de température est dû à la compression d'une demi-bar.
fulvio, vous pardonnerez à un étudiant premier-armé,:smile: mais avec l'adiabatica, avec demi-bar je sortirais 50°c, évidemment une partie de la chaleur est éliminée par l'impulser, donc vous n'avez pas d'adiabatica, en fait vous avez 27°c.
j'espère n'avoir rien dit. - oui.
 
fulvio, vous pardonnerez à un étudiant premier-armé,:smile: mais avec l'adiabatica, avec demi-bar je sortirais 50°c, évidemment une partie de la chaleur est éliminée par l'impulser, donc vous n'avez pas d'adiabatica, en fait vous avez 27°c.
j'espère n'avoir rien dit. - oui.
j'espère que vous avez dit quelque chose...

qu'en pensez-vous ? si la pression de réduction de moitié du volume est double, pourquoi la température devrait-elle changer (gaz idéal et transformation quasi-statique)?
 
c'est la transformation isotherme, dans une transformation adiabatique j'ai une loi de type
p*v^(k)=cost...que je peux transformer en p^(1-k)/k*t=cost... dans une augmentation de compression adiabatique à la fois p et t... pour obtenir une isotherme, vous devriez utiliser plus de turbines dans une série encombrée. . :-)
 
je suis désolé.
je suis plutôt rouillé avec ces comptes. votre k serait cp/cv? donc pour l'air faisons-nous ça k=1,403?
quelle unité de mesure utilise t? kelvin ? et pour p ? c'est indifférent ?

si c'est le cas, il semble que les 7 °c d'augmentation sont dus à une augmentation de la pression de 87 millibar... ce qui est assez crédible, juste mettre votre main devant. . . .
 
exactement 1,4 comme k pour l'air, t en k, pour p est indifférent. .selon moi, l'augmentation de la pression est un peu plus élevée... comme en tout cas le cas dispose d'une partie de la chaleur, de sorte que vous n'avez pas une adiabatica..quoique le discours est toujours que juste une petite compression pour générer cependant dt pas toujours négligeable.
 
fulvio, vous pardonnerez à un étudiant premier-armé,:smile: mais avec l'adiabatica, avec demi-bar je sortirais 50°c, évidemment une partie de la chaleur est éliminée par l'impulser, donc vous n'avez pas d'adiabatica, en fait vous avez 27°c.
j'espère n'avoir rien dit. - oui.
l'expérience est un piège que les vieux utilisent pour cacher leur laideur!
n'abandonnez jamais !
continuez toujours.

félicitations !
- oui.
 
fulvio, vous pardonnerez à un étudiant premier-armé,:smile: mais avec l'adiabatica, avec demi-bar je sortirais 50°c, évidemment une partie de la chaleur est éliminée par l'impulser, donc vous n'avez pas d'adiabatica, en fait vous avez 27°c.
j'espère n'avoir rien dit. .

c'est la transformation isotherme, dans une transformation adiabatique j'ai une loi de type
p*v^(k)=cost...que je peux transformer en p^(1-k)/k*t=cost... dans une augmentation de compression adiabatique à la fois p et t... pour obtenir une isotherme, vous devriez utiliser plus de turbines dans une série encombrée. . :-)

exactement 1,4 comme k pour l'air, t en k, pour p est indifférent. .selon moi, l'augmentation de la pression est un peu plus élevée... comme en tout cas le cas dispose d'une partie de la chaleur, de sorte que vous n'avez pas une adiabatica..quoique le discours est toujours que juste une petite compression pour générer cependant dt pas toujours négligeable.

l'expérience est un piège que les vieux utilisent pour cacher leur laideur!
n'abandonnez jamais !
continuez toujours.

félicitations !
je m'associe aux compliments et à l'exhortation...

bonne ingmex:finger:

salutations
marco:smile:
 