• Ce forum est la traduction générée par la machine de www.cad3d.it/forum1 - la communauté italienne du design. Plusieurs termes ne sont pas traduits correctement.

Dimension/certification Soppalco

  • Auteur du sujet Auteur du sujet Druck
  • Date de début Date de début

Druck

Guest
bonjour.

ils m'ont demandé d'effectuer la certification d'un loft en acier pour mettre une petite structure (avec tout le marasma qui est maintenant sur la sécurité mieux de ne pas risquer!).
ce loft d'environ 1,5m de hauteur (avec 5m de long et 1m de large) sert à accéder aux opérateurs d'une machine à outils, de sorte qu'il n'est jamais chargé de poids lourds, je pensais placer la limite à 250kg/m2 de débit maximum comme une charge accidentelle.

je ferais un dossier avec un sentiment:

- la conception schématique de la structure et sa description
- type d'acier utilisé
- législation adoptée
- vérification des éléments les plus stressés

pour la législation adoptée mon idée est de faire le calcul selon le cnr-uni 10011 avec la rubrique suivante:

certificat d'aptitude statique
(selon dd.mm. 15/05/1985 et 20/09/1985)
conformément à l'article 35 de la loi n° 47 du 28 février 1985 et par dérogation aux lois n° 1086/1971, n° 64/1974 et n° 219/1981 et aux normes techniques pertinentes.
maintenant les questions:

- selon votre expérience réglementaire est correct?
- cnr-uni 10011 est la seule référence ?
- oui. vous avez besoin d'une autre certification ?
- oui. tu dois tester ? (j'espère fortement ne pas parce que je n'ai pas la tante de l'inscription à l'atbo pour le faire).
-:confusion::confusion::confusion:

merci à tous ! ! !
 
ils m'ont demandé d'effectuer la certification d'un loft en acier pour mettre une petite structure (avec tout le marasma qui est maintenant sur la sécurité mieux de ne pas risquer!).
que voulez-vous dire par certification ? calculs, essais, essais statiques, etc.
le marasma est là mais:
- actuellement la plupart des ingénieurs utilisent cnr 10011:88
- vous pouvez utiliser les eurocodes et les normes techniques pour la construction - dm du 14 janvier 2008.
le dossier technique doit être fait (calculs, dessins, etc.).
des certifications ? si vous avez les certificats de matériaux utilisés?
pour le calcul statique, se référer à la norme. en tout cas, en plus de l'antité, il est nécessaire d'être "experts" de la matière et d'avoir une instrumentation appropriée, quelles côtes!

si j'étais vous, je ferais les calculs, les dessins, les prescriptions, et je ferais tout le reste à une personne qualifiée.
bonjour.
 
vous devriez être activé, ou qui signera éventuellement. le 10011 est une bonne base de calcul, mais l'eurocode (1/3/8). les charges les prennent de eu1, de 3 méthodes de calcul.
 
que voulez-vous dire par certification ? calculs, essais, essais statiques, etc.
le marasma est là mais:
- actuellement la plupart des ingénieurs utilisent cnr 10011:88
- vous pouvez utiliser les eurocodes et les normes techniques pour la construction - dm du 14 janvier 2008.
le dossier technique doit être fait (calculs, dessins, etc.).
des certifications ? si vous avez les certificats de matériaux utilisés?
pour le calcul statique, se référer à la norme. en tout cas, en plus de l'antité, il est nécessaire d'être "experts" de la matière et d'avoir une instrumentation appropriée, quelles côtes!

si j'étais vous, je ferais les calculs, les dessins, les prescriptions, et je ferais tout le reste à une personne qualifiée.
bonjour.
ok, merci.

je me sens peut-être mal.
pour la certification j'ai compris le "certificat d'aptitude statique" j'ai ce qui est nécessaire pour la normalisation.

c'est le problème, je n'ai pas compris ce qu'il faut. un conseiller en sécurité m'a dit que le test (statique) en fait ne "presque" personne, mais je ne comprenais pas si c'est obligatoire par la loi ou non.

j'ai des certificats matériels, les calculs sont capables de les faire, et l'examen d'état que je lui ai donné (bien que j'ai toujours travaillé comme employé et je n'en ai jamais eu besoin). c'est aussi une chance de commencer, n'est-ce pas ?

mais pensez-vous que les tests statiques sont nécessaires ou que le fichier est suffisant?
je vous remercie.
 

Statistiques du forum

Sujets
58 521
Messages
499 056
Membres
104 110
Dernier membre
ChristianR

Membres en ligne

Aucun membre en ligne actuellement.
Retour