Hauteur du panneau de fonctionnement

  • Auteur du sujet Auteur du sujet DrBarde
  • Date de début Date de début

DrBarde

Guest
Bonjour.

Je n'ai pas trouvé de références alors je crée une discussion.
Panneaux d'opérateur (panneaus tactiles volgarmente et boutons) vus en avant, à quelle hauteur devraient-ils être du sol? Je savais pour « sentir » 1,6m du sol le centre du panneau, mais y a-t-il des règlements de références à ce sujet ?

Je vous remercie.
 
uni en iso 14738 pourrait vous aider
en 60204-1, § 10
Les actionneurs des dispositifs de commande à commande manuelle doivent être sélectionnés et installés de manière à ce que:
– ils sont à une hauteur d'au moins 0,6 m au-dessus du plan de service et sont facilement accessibles par l'opérateur lorsqu'il est en position de travail normale;

1.6 mètres est haut, il n'est pas confortable.
pour un haut 1.6 mètres est anti ergonomique
à 1.6 place généralement le phonomètre juste pour simuler la hauteur de l'oreille!
Bonjour.
 
Bonjour.
quand je dois placer un panel, je compte sur ce qui est mentionné dans la directive machine.
"interface homme-machine" googulaire.

salutations
1618385727417.png
 

Pièces jointes

  • 1618385780261.png
    1618385780261.png
    76.2 KB · Affichages: 1
oeil que google ne donnera jamais la présomption de conformité. les règles oui. suivre ensuite les références normatives.
la directive machine ne prévoit pas de quotas!
 