ciao a tutti,
sono alle prese con un dimensionamento di una saldatura a cordone d’angolo e non riesco a reperire la normativa da utilizzare/prendere come riferimento conforme alle normative vigenti.
qualcuno sa la normativa da considerare nel caso di saldatura?
 
se cerchi in google trovi.
se cerchi sul forum trovi.
le saldature sono spiegate da eurocodice 3 uni en 1991-1-8 e sono proposti due metodi di verifica.
in alternativa puoi vedere ntc 2018 anche se è un po' più ridotto nelle spiegazioni.

se prendi normative vecchie, non é che le saldature non sono verificate però ci sono considerazioni differenti.
se cerchi bene troverai sia le norme, sia le dispense universitarie con gli esempi.
 
ma l’eurocodice 3 è ancora valido. a me sembrava vecchio e non ancora valido.
volevo capire la normativa valida ad oggi in italia ed europa... conforme anche con la qualità 9001
 
con la qualità non centra proprio niente.

eurocodice 3 é vivo e vegeto e in corso di validità. se mai guarda l'anno di edizione. ntc 2018 é il riassunto degli eurocodici.

é la uni cnr 10011 che é morta sepolta.
 
si si infatti mi ricordo la 10011 ancora dal tempo dell’universita (ed era già vecchia)
perché hai detto che con la qualità non c’entra niente... i dimensionameti dovranno essere fatti rispettando le norme...
perché altrimenti potrei inventarmi io un dimensionameto..
 
non è il sistema uso 9000/9001 che obbliga all'uso delle norme ma la morale di non essere cantinaro. tutto si deve dimensionare e verificare secondo le norme vigenti, senza inventarsi niente. é l'etica del professionista che viene prima di tutto....per chi ce l'ha
 
secondo me non è questione di cantinato o non cantinaro... anche se siamo in italia le cose si devono fare come devono essere fatte.
comunque grazie per i suggerimenti...
 
appunto, per non inventare si usano sempre le normative. cosi si ha una base di calcolo sicura e affidabile sempre.
 
secondo me non è questione di cantinato o non cantinaro... anche se siamo in italia le cose si devono fare come devono essere fatte.

guarda che meccanicamg ti stava proprio dicendo come le cose devono essere fatte correttamente...in questo forum c'è altissima professionalità, e nessuno ha mai detto o ti dirà mai "fallo così tanto siamo in italia" (ma che ragionamento è poi?).

la qualità (iso9001) non ha nulla a che vedere con le norme tecniche: si preoccupa che i processi aziendali siano tracciabili, e fornisce sistemi per verificare che gli output della progettazione siano in linea con le richieste del cliente. come farlo in pratica? non te lo dice...sta a te deciderlo! calcoli, norme, prove fisiche, simulazioni...sta al progettista! le norme tecniche poi sono di applicazione facoltativa, a meno che non siano richiamate in una legislazione specifica o nel contratto col cliente.

una saldatura puoi verificarla anche con criteri di scienza delle costruzioni: nessuno ti verrà mai a recriminare quello che hai fatto, fintanto che non si rompe: però, dato che esiste la en1993 (eurocodice 3) sulle costruzioni in acciaio che è universalmente riconosciuta, tanto vale applicarla no? rappresenta una garanzia per tutti.

ciao!
 
io ho scritto su questo forum proprio per ricevere consigli da gente molto preparata ed esperta del settore...
ringrazio ancora tutti per i consigli...

ciao
 
riassumendo i due metodi di verifica sono quello direzionale che tiene presente tutte le componenti in tutte le direzioni
wp_ss_20180211_0003.png
oppure il metodo semplificato che concentra il tutto in un termine unico
wp_ss_20180211_0004.png
 
dopo la verifica statica c'è quella a fatica secondo en iso 1993-1-9 dove presenta diversi metodi, tra cui il metodo hot spot che trovi qui.
 