pessoalmente na minha área (compressores de óleo e gás alternativos de alta potência, até um par de mw e pressões até 400/500 bar) geralmente distinguem os seguintes tipos de conexões roscadas:
1. parafusos iso não-estruturais (coberturas de inspeção, portas meteorológicas, etc.)não prescreve torque, embora - em caso de vedações planas sob a capa - serve uma recomendação, caso contrário perder devido à pré-carga desigual.
2. parafusos de iso estrutural estática (apenas na minha área, principalmente relacionados com máquinas de elevação)uma pré-carga cerca de 1,5 vezes a força máxima do agente é prevista, então traduzida para o par com a fórmula já mencionada por outro m = kvd, onde de diâmetro nominal do fio e coeficiente k que leva em conta a geometria e atritos que geralmente mantemos iguais a 0,2
3. parafusos de iso estrutural fatigados (muitos, tais como o destroço que "tem" a força de gás, tais como cabeças de cilindro, tampas de válvula, etc.)prescreve uma pré-carga cerca de 2,5 vezes a força máxima do agente, traduzida em par como acima. o risco aqui é que a pré-carga não é compatível com alguns elementos comprimidos muito redutores (por exemplo, rosetas de alumínio), em que caso um cálculo mais preciso é feito considerando as rigidez dos componentes, possivelmente obtidos do fem se sua geometria é complexa (construção do diagrama triangular, na prática). são parafusos importantes para a segurança, mas ainda "na norma" como construção.
4. parafusos com desenho de materiais recuperados e sempre ásperos, que tomam cargas fatigadas muito importantes (faixa de ligação/cabeça transversal, haste de conexão/piston, algumas hastes de cilindros de geometria particular, muitas vezes de dimensões consideráveis)são acoplamentos muito críticos para a confiabilidade da máquina e por causa do estado de estresse extremamente desfavorável, onde um cálculo pontilhada do precário e torque, usando elementos finitos e teoria da construção de máquinas, e analisando se necessário os estados de estresse triaxial (por exemplo, haste de conexão / cabeça para cruz) com critérios específicos (por exemplo, moinho marrom, van dang). a fixação ocorre tanto com tensor hidráulico ou com superbolt, precisamente para reduzir os erros de dispersão inevitável do aperto em par com dinamométrico típico para os grandes diâmetros, além da impossibilidade física de aplicar por exemplo 2-3000 nm). muitas vezes um simulacro é construído com strain gauges para verificar a correlação entre os dados teóricos e experimentais, uma vez que uma falha neste ponto seria desastrosa. Claro que você aprofunda (e você gasta) tanto quanto é crítico e "fora da norma" conexão.
no que diz respeito ao comprimento de parafuso l: para os casos 1, 2 e 3 as fórmulas gerais clássicas dadas por outros são usadas de acordo com o diâmetro nominal (l=1/1,2d), enquanto para 4, onde muitas vezes infelizmente este parâmetro não pode ser realizado, fazer ou verificar a lágrima do fio (niemann e outros nos casos mais simples) ou analisar o fio com os critérios já mencionados para fadiga multiaxial.
Infelizmente para mim aconteceu ver acidentes (potencialmente também mortais, ou, no entanto, muito crítico) para pares de aperto insuficientes. para aqueles interessados eu tenho um caso discreto, todos relacionados com engates cansados, para o qual o aperto mínimo é realmente muito, muito importante para as razões que eu acho que todos sabemos.