baskı düzenleyici sembolleri

biesseautomazioni

Guest
İyi sabah, bağlı olarak baskı düzenleme sembollerini doğru bir şekilde yorumlamak için bazı sorunlar var.
Bazılarının deşarjı diğer çift okları vardır. Bu semboller arasındaki farklılıkları anlamak için yardım istemek istiyorum
 

Ekli dosyalar

  • simboli1.png
    simboli1.png
    1.1 KB · Görüntüleme: 18
  • simboli2.png
    simboli2.png
    5 KB · Görüntüleme: 17
Size bir cevap vermeye çalışıyorum. deşarj (beyaz üçgen) ile olanlar, üçgenler siyahsa, o zaman o zaman o zaman o zaman o zaman bir circulation tank sağlamak zorundasınız. İlk görüntüdeki valf (en karanlık olanı) beni çıldırmıyor (Ben doğru olduğundan emin miyim?). Çünkü, genel olarak, hidrolik/pneumatik devrede temsil edilen kapak pozisyonları normal pozisyonda olmalıdır (veya geri kalanı), bu, sıvı güç müdahalesi olmadan, o pozisyonda çalışır.
 
Size bir cevap vermeye çalışıyorum. deşarj (beyaz üçgen) ile olanlar, üçgenler siyahsa, o zaman o zaman o zaman o zaman o zaman bir circulation tank sağlamak zorundasınız. İlk görüntüdeki valf (en karanlık olanı) beni çıldırmıyor (Ben doğru olduğundan emin miyim?). Çünkü, genel olarak, hidrolik/pneumatik devrede temsil edilen kapak pozisyonları normal pozisyonda olmalıdır (veya geri kalanı), bu, sıvı güç müdahalesi olmadan, o pozisyonda çalışır.
Cevap için teşekkür ederim... Onları aldığım kaynağın güvenilir olup olmadığını görmeye çalışıyorum. Bana bazı ipuçları verebilir misiniz çünkü bazı görüntüler tek veya çift sıvının yönünü gösterir? Başlangıçta, drenaj olduğunda çift okunuz olduğunu düşündüm ( cevapta bahsettiğiniz üçgen) ama tahliye üçgenini sunan bir görüntü var ama bu tek ve çift ok olmasına rağmen.
Teşekkür ederim.
 
En basit valflerden başlıyoruz (bir ok ile olanlar).Risposta_per_Cad3d-1[1].PNGBasınç limiti, sıvı basıncının ilkbaharın mühürlenmesine karşı olduğu andan itibaren normal olarak kapalı bir valftir (genellikle çok yüksek basınçlara ulaşmadan kaçınmak için hemen bulunurlar ve bu nedenle bir güvenlik görevi yerine getirirler).
Basınç azaltıcı/seque valfi normal olarak açık bir kapaktır, aynı kapakın aşağı baskısı, valfi açık tutan ilkbaharın gücünün üstesinden gelmek gibidir.
 
Çift okla olan valf hem sınırdan hem de azaltıcıdan çalışabilir (bu sıvının nasıl geçtiğine bağlı olarak).Risposta_per_Cad3d-2[1].PNGBenim tarafından çizildiği gibi, eğer sıvı yukarıdan geliyorsa baskı limiti, aksi takdirde baskı azaltıcıdır.
Genellikle, çift ok varsa, sıvının her iki yönde valfi geçebilir.
Cevap için teşekkür ederim... Onları aldığım kaynağın güvenilir olup olmadığını görmeye çalışıyorum. Bana bazı ipuçları verebilir misiniz çünkü bazı görüntüler tek veya çift sıvının yönünü gösterir? Başlangıçta, drenaj olduğunda çift ok olduğunu düşündüm ( cevapta bahsettiğiniz üçgen) ama Boşluk üçgenini sunan bir görüntü var, ancak bunun tek ve çift ok olmasına rağmen.Teşekkür ederim.
"simboli2" görüntünün sol valfi, bir tankta 3/2 valf (i.e. 3 kapı ve 2 pozisyon) ki, alt baskı ilkbaharın kuvvetine karşı çıkmak gibi, açılır ve sıvıyı indirmeye eğilimlidir (örneğin hava durumu... hava için).
Size bu cevapta yayınlanan görüntünün sağ tarafında temsil ettiğim çizime bakın.
Bunu fark edeceksiniz, eğer sıvının baskı gücü ilkbaharın gücü üzerinde üstünse, o zaman valf, sıvının deşarjına karşılık gelen "tanık" ok pozisyonuna sahip olacaktır.
Anladığın zaman bana bildirin.
 