Guest
Guten Morgen.
Ich bitte Sie um eine Höflichkeit, da ich es nicht überstehen kann.
Ich bin Universitätsstudent und ich muss eine hydrostatische Belastungsträgerwand mit folgenden Dimensionen dimensionieren:

Höhe: 5,00m
Gesamtbreite: 4,00m
Wasserhöhe: 5,00m

wie viel ist der verteilte Last (kn/m) Agent auf der ersten Hälfte von 1 Meter auf der Basis platziert? siehe Bild angebracht.
Während für die Sicherheit der maximale (und nicht mittlere) Druck etwa 50 kn/mq beträgt?
 

Anhänge

  • Image (22).jpg
    Image (22).jpg
    49,5 KB · Aufrufe: 21
Es ist sehr einfach:
Wasser wiegt 1000 kg/m2.
der Druck 1000 kg/m2 pro Meter Tiefe beträgt.
mit einer Wand von 5 m haben Sie einen Druck von 5000 kg/m2 am Boden und 0 oben.
der Gesamtschub auf 1 m Wand beträgt 5000*5/2 = 12500 kg auf die Höhe von 5/3 = 1,67 m.
an der gesamten Wand der Druck = 12500*4=50000 kg auf 1,67 m
Wandkippmoment 50000*1.67=84500 kgm.
Tschüss.
 
Ciao 1998.
Ich versuche, die erste Frage zu beantworten.
vorausgesetzt, dass das freie Fell des Wassers bei Normaldruck ist, so berechnen wir im Relativdruck.
dann:
hydrostatische Last---> linearer Druckverlauf ausgehend von Null pascal in Übereinstimmung mit freiem Pelz und maximaler Druck auf dem Boden = (spezifisches Wassergewicht)* Wandhöhe = 9806 [N/m^3]*5[m]=49030 [Pa])
die verteilte Last q die Berechnungen mit folgendem Integral:[math]Q(z)=\int_4^5\gamma\times z \,dz =\frac{1}{2}\times\gamma\times(h^2-h^2)=0.5*9806* (5^2-4^2) = 44127 \frac{n}{m}[/math]
 
Es ist sehr einfach:
Wasser wiegt 1000 kg/m2.
der Druck 1000 kg/m2 pro Meter Tiefe beträgt.
mit einer Wand von 5 m haben Sie einen Druck von 5000 kg/m2 am Boden und 0 oben.
der Gesamtschub auf 1 m Wand beträgt 5000*5/2 = 12500 kg auf die Höhe von 5/3 = 1,67 m.
an der gesamten Wand der Druck = 12500*4=50000 kg auf 1,67 m
Wandkippmoment 50000*1.67=84500 kgm.
Tschüss.
Ja, danke, das ist klar. aber wie schalte ich den Druck (50kn/mq) in eine lineare Last über die gesamte Breite? in Anbetracht der ersten 1 Meter hohen Band
 
Daher beträgt die strick/m verteilte Last 44,127 kn/m (dies zumindest aus meinen Konten).Andamento pressione idrostatica CAD3d.pngIch hänge dieses Bild an, aus welchem Grund ich dieses Integral (für meine Konten) gemacht habe.eSERCIZIO IDRAULICA CAD3D.png
 
Ja, danke, das ist klar. aber wie schalte ich den Druck (50kn/mq) in eine lineare Last über die gesamte Breite? in Anbetracht der ersten 1 Meter hohen Band
Wenn Sie die verteilte Last in Druck verwandeln möchten, sollten Sie nur die q Last für die Wandbreite ( 4 m) teilen.
dann:
[math]= \frac{q}{l}=\frac{44127}{4}=11031.75 [Pa][/math]
 
Ich bin Universitätsstudent und ich muss eine hydrostatische Belastungsträgerwand mit folgenden Dimensionen dimensionieren:

Höhe: 5,00m
Gesamtbreite: 4,00m
Wasserhöhe: 5,00m

wie viel ist der verteilte Last (kn/m) Agent auf der ersten Hälfte von 1 Meter auf der Basis platziert? siehe Bild angebracht.
Während für die Sicherheit der maximale (und nicht mittlere) Druck etwa 50 kn/mq beträgt?
in Wirklichkeit sind die Wände, die horizontale Lasten tragen, immer sehr lang und dafür gilt es als Streifen von einheitlicher Breite, nicht von einheitlicher Höhe!
die Begründung, aus der Sicht des physischen Verhaltens zu folgen, ist die von der Betonie gemacht. in guter Substanz ist die Wand ein Regal.

Da Sie die Wand (imagin gerahmt an der Basis), müssen Sie Schneiden und Moment an der Basis.
Im konkreten Fall beträgt der Verstärkungsfaktor (für die endgültige Grenzzustandsprüfung) 1,3, wie in ntc18 deutlich geschrieben.
der Projektdruck ist daher pd = 1,3 * 10 * z = 13 * z, wobei z von 0 (oben) bis 5m (Basis) variiert.
Maximaler Projektdruck an der Basis beträgt 13*5 = 65 kn/m2.
das Ergebnis des Schubs beträgt 65*5/2 = 162,5 kn/m, was auch das Schneiden des Projekts ist.
die Berechnungszeit beträgt dann: 162,5*5/3 = 270,83 knm/m.
Dies ist ehrlich gesagt von einem besonders hohen Wert, so dass es sich lohnt, Fälschungen oder eine Wand mit variabler Dicke zu erzeugen.
für jetzt lassen Sie uns zufrieden sein, den Grundabschnitt der Wand zu überprüfen.
Es ist eine hohe Dicke (zusätzlich 60cm) erforderlich, da ich nicht die Anwesenheit von Choke bedenke.
Ich halte die minimale axiale Wirkung, um den Aufwand in Stahlstäben zu maximieren.
ned = 0.6*5*25 = 75 kn/m und Stahl b450c und Beton c25/30 (obwohl es wahrscheinlich sein wird, um die Betonklasse aus Haltbarkeitsgründen zu erhöhen).
Ich habe 4+4 20mm Durchmesserstäbe bei 25cm Steigung. Bei der Berechnung halte ich das Absinken von 5 und 25cm. Ich bekomme dann einen mrd(ned=75kn/m) = 281,40 knm/m größer als die Spannung (berechnet mit dem üblichen Rechteck-Beton-Parable-Diagramm).
Aber auch wenn es überprüft, würde ich es nicht tun, aber ich würde eine Struktur zu 3 machen Sie mit einer oberen Traverse und ein Zwischenprodukt zu definieren, um die Felder von 2m * 2,5m ungefähr diese Arbeit zu Platte oder ich würde die Wand in zwei (auch 3 Portionen), sagen wir die untere Hälfte der Dicke 60cm und die obere Hälfte der Dicke 30cm. Wir sagen, dass diese zweite Lösung gut ist, um eine komplexe Verarbeitung zu vermeiden und die Kosten für Materialien zu reduzieren (die Rüstung wird durch Aufsteigen reduziert).
Ich gebe zu, ich hätte kleine Durchmesser verwenden sollen, um die Rißbildung zu reduzieren. Es ist ein wichtiger Aspekt der Poolprüfung, aber die Berechnung wollte nur eine Dimensionierung machen. Genauere Überlegungen werden im Falle eines realen Projekts durchgeführt.
 
die Berechnung der Spins eines Reservoirs mit freiem Pelz bei Umgebungsdruck, also relativ 0 bar ist wie folgt:Screenshot_20241117_131758_Drive.jpgdie Push-Center wird auf h/3 von unten platziert und wenn Sie einen einheitlichen Druck in Betracht ziehen möchten, müssen Sie bedenken, dass wir wie im Schema sind: 2d eine Seite horizontal.
Sie können keinen einheitlichen Schub auf der Höhe betrachten, da er nicht gleich und homogen ist, sondern der dreieckigen Regel folgt.