petite clarification électrique

  • Auteur du sujet Auteur du sujet mir
  • Date de début Date de début

mir

Guest
bonjour.
une curiosité: j'ai un générateur à 750 kw et une tension à 20000 v

puis

i = w/v = 750000/20000 = 37,5 a
r = v/i = 533,3 ohm

ces comptes sont-ils exacts ?

de quel câble aurais-je besoin ?

je vous remercie.
 
bonjour.
une curiosité: j'ai un générateur à 750 kw et une tension à 20000 v

puis

i = w/v = 750000/20000 = 37,5 a
r = v/i = 533,3 ohm

ces comptes sont-ils exacts ?

de quel câble aurais-je besoin ?

je vous remercie.
dépend du type de câble.
aller sur le site des chauves-souris de câble, il devrait y avoir un programme téléchargeable pour le calcul.

bonjour.
 
j'ai essayé le logiciel, mais c'est compliqué pour moi, mais les comptes que j'ai faits sont exacts ?

je vous remercie.
 
les comptes sont faux, mais juste comme un principe.

d'abord le calcul du courant. juste si nous parlons de courant continu, si nous parlons de courant alternatif vous avez oublié le taux de puissance réactive qui est toujours transféré au câble.

alors, un générateur de 750kw signifie que 750kw est la consommation? la charge maximale? la charge nominale ?

le calcul de la résistance alors... quelle résistance est-ce ? dimensionnellement nous nous trouvons, mais l'électronique nous enseigne que la résistance d'un conducteur est égale à une chute de potentiel (en v) divisé le courant qui l'a généré (en a). si vous prenez la tension nominale d'un générateur et le divisez pour son courant maximal, vous calculerez la résistance qui aurait le circuit secondaire si le générateur était court-circuit.

...et je vous conseille fortement de raccourcir un générateur 750kw!
 
enfin, comme il me semble que l'électronique n'est pas votre pain quotidien, je vous choque d'analyser la taille du conducteur. vous avez tous les droits de ne pas savoir comment calculer, et les programmes de simulation aident peu si vous ne savez pas ce que vous faites.

prendre les spécifications techniques du générateur, voir la section des câbles et utiliser ceux-ci. de cette façon surdimensionnée, mais au moins pas mal.
 
vous avez certainement raison, mais j'étais en train de simplifier le compte parce que je pensais que le coût le plus élevé était dû aux câbles :

basse tension avec 4 câbles (triphase + neutre) à 40,75 €/m pour 50 mètres x 3 => € 24450,00

tension moyenne avec 4 câbles (triphase + neutre) à 33,38 €/m pour 50 mètres x 1 => 24450,00 €

nb: prix indicatifs du câble; dans le bas j'ai "x 3" parce que je dois porter 3 fois la triphase la plus neutre
 
normalement, pour les générateurs, les données de puissance sont données en kva et non en kw simplement pour éviter d'avoir à calculer la rectification. kva et kw correspondent en cas de charge purement résistive, que je sais, des ampoules.
alors les 20kv à quoi se réfèrent-ils ? pour un alternateur triphasé est indiqué la tension enchaînée, et dont la formule correcte pour le calcul du courant est p [VA]=1,73*v [V]*i [A]le calcul de la résistance que vous avez faite n'a aucun sens dans ce cas: c'est la résistance qui devrait avoir une charge résistive hypothétique qui a subi la tension de 20kv dissipe 750kw. une ampoule !
pour moi, il y a environ 23a, la portée du câble est de 6 mm2, mais pour 20kv il y a un m. isolé (dans ce cas, le coût n'est pas autant que l'isolant). et c'est un calcul empirique valable pour les itinéraires de l'ordre de dizaines de mètres. pour les routes plus longues il vaut mieux que nous regarder quelqu'un pratique :biggrin:
 