normalement, pour les générateurs, les données de puissance sont données en kva et non en kw simplement pour éviter d'avoir à calculer la rectification. kva et kw correspondent en cas de charge purement résistive, que je sais, des ampoules.
alors les 20kv à quoi se réfèrent-ils ? pour un alternateur triphasé est indiqué la tension enchaînée, et dont la formule correcte pour le calcul du courant est p [VA]=1,73*v [V]*i [A]le calcul de la résistance que vous avez faite n'a aucun sens dans ce cas: c'est la résistance qui devrait avoir une charge résistive hypothétique qui a subi la tension de 20kv dissipe 750kw. une ampoule !
pour moi, il y a environ 23a, la portée du câble est de 6 mm2, mais pour 20kv il y a un m. isolé (dans ce cas, le coût n'est pas autant que l'isolant). et c'est un calcul empirique valable pour les itinéraires de l'ordre de dizaines de mètres. pour les routes plus longues il vaut mieux que nous regarder quelqu'un pratique :biggrin: