direi di sì. certo che se hai delle pompe con grande inerzia e per avviarle a regime ci vogliono 60 secondi é bene capire che se fossero avviate direttamente prenderebbero gran colpi e soprattutto succhierebbero tantissima corrente. per questo, comunque una valutazione dell'inerzia in avviamento non sarebbe male.
quando si comanda una pompa, hai l'inerzia del rotore del motore e quella della pompa. avvii a stella con rampa e poi superati i primi 5/8secondi si passa a triangolo per permanere col carico fino allo spegnimento. alternative sono il soft start oppure inverter programmabile normale.
chi progetta centrali oleodinamiche é bene che un conticino lo faccia, soprattutto se deve fornire la parte elettrica.